给水分区的问题
staryuanyue1902
2010年09月02日 14:33:32
只看楼主

3.3.4 卫生器具给水配件承受的最大工作压力,不得大于 0.6MPa 。 3.3.5 高层建筑生活给水系统应竖向分区,竖向分区压力应符合下列要求: 1 各分区最低卫生器具配水点处的静水压不宜大于 0.45MPa ; 给水分区的压力值是 0.45MPa还是 0.6MPa ?

3.3.4 卫生器具给水配件承受的最大工作压力,不得大于 0.6MPa 。
3.3.5 高层建筑生活给水系统应竖向分区,竖向分区压力应符合下列要求:
1 各分区最低卫生器具配水点处的静水压不宜大于 0.45MPa ;
给水分区的压力值是 0.45MPa还是 0.6MPa ?
免费打赏
九九艳阳天
2010年09月03日 14:52:17
2楼
采用前者 :)
回复
haiyan9928
2010年09月03日 16:07:20
3楼
怎么我看不明白?
回复
火山冰释
2010年09月03日 17:05:49
4楼
通常我们做都控制在0.45MPa以内,当然,对于对安静要求高的场所,可以控制在0.3-0.35MPa。具体的压力分类可以见技术措施09版P12。其实我们在考虑分区时,除了考虑最低卫生器具的静水压力外,还应考虑各分区 入户管静水压力不宜大于0.35MPa,超过了做减压,麻烦。
回复
阿东18
2010年09月03日 17:33:37
5楼
对于住宅来说,最不利点不小于0.1MPa,并且最大的不能超过0.35MPa就可以了
回复
qinyihan
2010年09月03日 18:08:15
6楼
控制在0.3~0.35MPa之间
回复
fk_feeling
2010年09月03日 18:12:31
7楼
应该是后者吧,不能超过。45
回复
zuiaijames
2010年09月19日 22:06:36
8楼
我的问题竟然和楼主一样
回复
yanlchou
2010年09月21日 10:49:23
9楼
:victory: 顶
回复
yanghuaner
2010年09月21日 12:39:30
10楼
分区压力不超过0.45MPa
回复
yl198408
2010年09月21日 14:09:05
11楼
:victory: ,参考