焊接的国家规范里有三级钢的电渣压力焊的规范。但我在工地抽样做试验,80%以上都是在接头处拉断(施工质量没问题)。有没有朋友也遇到这个问题。
焊接的国家规范里有三级钢的电渣压力焊的规范。
但我在工地抽样做试验,80%以上都是在接头处拉断(施工质量没问题)。
有没有朋友也遇到这个问题。
2楼
焊接操作的问题.如果电压、焊药没有问题,人员的技术占主要因素。曾经做过,焊过25的钢筋,均没有出过问题。另外试件在24小时后才能试拉。
回复
3楼
III级钢电渣压力焊是可行的
我以前做的一个工程大部分柱梁都是3级钢 柱也是电渣压力焊 抽样是没有问题的
回复
4楼
那是虚粘了~纯属施工人员技术问题。。。
回复
5楼
3级钢筋的竖向连接 早就使用了电渣压力焊了 应该不是工艺的问题
是技术问题。
回复
6楼
应该是施工人员技术问题
回复
7楼
我记得规范里好象有电渣压力焊不适宜用于三级钢的说法。但现在正做一框架就是这么做的,焊件试验没问题,也没有人干涉。你说的问题我认为出在电的可能性比较大,这是以前遇到过的。
回复
8楼
我在成都,连续两个工地都是抽样试验不过,没办法都改其他连接形式了,不知道除了施工质量外有没有其他原因。
回复
9楼
没用过三级钢,先学习学习!
回复
10楼
在98版焊接规范为三级钢不宜使用电渣压力焊,但在03版新规范已经允许了!
回复
11楼
电渣压力焊(塑料垫块)
回复