请教各位:一般的地下车库的泵房\配电间是否需要设专门的排风口及补风装置?
请教各位:一般的地下车库的泵房\配电间是否需要设专门的排风口及补风装置?
2楼
分别设置。
回复
3楼
那排烟系统设置呢?是不是也单独分开啊?和车库共用一个排烟风机?
回复
4楼
没人回答?
回复
5楼
分设!
回复
6楼
5楼的老大,你回答问题好酷.
请问分别设置的原理或者依据是什么.
执行的是省标还是国标?
我几个月前也做了一个6000多平方米的地下车库,
水泵房及配店间都没有设置专门风(烟)口,
审图时并未提出问题.
或者你老兄说的分别设置指的是高层建筑下的地下车库.
请指教.
回复
7楼
应该设置的,请看现行的暖通空调设计技术措施。
回复
8楼
首先设备区和汽车库是不同防火分区,通风系统横向应按防火分区设置!
变配电房通风是为了排热,风量较大,水泵房是排湿,可根据实际建筑平面计算值决定合设或分设!
回复
9楼
理解.
谢谢斑竹及各位朋友指教!
回复
10楼
同意,配电间最好单独排烟通风,有时配电间有蓄电池,或备用发电机等
回复