中央空调冷冻水系统中如何确定各个管段管径呢
f2025502
f2025502 Lv.2
2005年12月03日 15:08:43
来自于中央空调
只看楼主

大家讨论一下!!

大家讨论一下!!
zys0000
2005年12月03日 18:21:00
2楼
偶一般是按冷冻水的流量、流速和比摩阻来确定各个管段管径
回复
张三
2005年12月03日 18:52:04
3楼
先选水泵后选水管配管!
回复
coolheating
2005年12月15日 09:59:09
4楼
不知阻力大小怎么选扬程呢,定死比摩阻吗?
回复
q121q
2005年12月15日 10:09:16
5楼


选水泵,系统的总阻力也就定下来了,根据最远管长定比摩阻.
回复
q121q
2005年12月15日 10:18:20
6楼

定比摩阻,根据最远管长,系统的总阻力也就定下来了,选水泵. 也是很多人的做法.
回复
christie_ps
2005年12月15日 10:34:52
7楼
都看书吧~~
回复
80教育
2005年12月15日 14:10:57
8楼
回复
coolheating
2005年12月15日 14:46:54
9楼
大家比摩阻一般怎么选?在200-300之间随便取?
回复
zys0000
2005年12月15日 15:01:40
10楼
是根据系统的阻力选择水泵,还是根据水泵定系统的阻力???
偶选择前者,系统的阻力也可以作微量的调整
回复
garyzl
2005年12月15日 16:48:44
11楼
为什么先选水泵后选水管,水管管径定不下来,怎么计算最不利的阻力?