变电所TV电压经常出现不平衡。往往把电压不平衡总认为是一次系统接地。若并非一次接地,便可能在查找时,分、合断路器造成对用户的短时停电,另一方面也可能因为未能及时找到接地点,而引起事故扩大。 1 一般情况下电压不平衡的分析 (1) 中性点不接地系统电压不平衡,可能是由于熔丝熔断而造成,即高压熔丝熔断,熔断相电压降低,由于TV还会有一定的感应电压,所以其电压并不为零而其余两相为正常电压,其向量角为120°,同时由于断相造成三相电压不平衡,故开口三角形处也会产生不平衡电压,即有零序电压,如:C相高压熔丝熔断,零序电压大约为33V左右,故能起动接地装置,发出接地信号。
1 一般情况下电压不平衡的分析
(1) 中性点不接地系统电压不平衡,可能是由于熔丝熔断而造成,即高压熔丝熔断,熔断相电压降低,由于TV还会有一定的感应电压,所以其电压并不为零而其余两相为正常电压,其向量角为120°,同时由于断相造成三相电压不平衡,故开口三角形处也会产生不平衡电压,即有零序电压,如:C相高压熔丝熔断,零序电压大约为33V左右,故能起动接地装置,发出接地信号。
二次侧熔丝熔断时,与一次侧熔丝之不同在于:一次侧三相电压仍平衡,故开口三角形开口处没有电压,因而不会发出接地信号,其它现象均同一次侧熔丝熔断的情况。
(2) 当线路或带电设备上某点发生金属性接地时,接地相与大地同电位,两正常相的对地电压数值上升为线电压,产生严重的中性点位移。中性点位移电压的方向与接地相电压在同一直线上,与接地相电压方向相反,大小相等。
特别值得注意的是接地并不单指线路接地,当线路拉路检查后仍未能消除接地故障,则应考虑到可能所内设备有接地,例如避雷器、电压互感器,甚至变压器接地。
2 运行中的特殊情况
(1) TV熔丝熔断后在工作电压作用下造成电压轻微不平衡现象:
一次,我局某35kV变电所运行人员巡视设备时,发现35kV母线TV有异常"嗡嗡"响声,随即用万用表检查TV二次电压,其电压分别为Uab=98V,Ubc=105V,Uca=99V,还算正常。工区派人到现场后,再次用万用表进行了检查,数值如前,取下TV二次熔丝后,测量其输出电压仍未有变化。即停下35kV母线TV后检查,发现A相高压熔丝熔断。分析后认为:熔丝熔断后,其管内熔丝并没有完全烧掉。在母线电压的作用下熔丝在断口处形成了一定的阻抗,由于TV一次绕组的电抗相对该阻抗来说数值上很大。
上述情况极易给运行人员造成误导,认为是一次电压不平衡造成的。所以发现母线电压突然不平衡,首先要和上级母线电压的平衡度相比较。排除这个因素之后,接着检查TV的一、二次熔丝。
(2) 中性点不接地系统中的零序电压,在理论上不会经Yn,d11连接的变压器从Y侧传变到d侧。但在实际运行中,恰有Y侧的零序电压耦合到d侧的现象,图1(a)示出了变电所中性点接地系统侧K点发生了单相接地短路,在三角形接线侧母线上应该没有零序电压,因为对零序而言,星形接线侧的零序电压加不到变压器B的绕组上。可是,变压器每相绕组间均存在电容,如图1(b)中的Ct;同时三角形接线侧系统中的各元件存在对地电容,总和为Cn。于是星接线侧的零序电压Uo可通过电容耦合到三角接线侧母线上,母线上的零序电压为:
Uno=Ct/(Ct+Cn)×Uo
可见,当Ct具有一定数值时,三角形接线侧母线上存在零序电压Uno,有时可达较高数值。Uo是高压侧的零序电压,等于高压侧的电源相电动势,具有很高的数值可达(
),导致Uno也较大;当三角形接线侧轻负荷或空载时,因Cn减小,也导致Uno升高。严重时,足使当三角形接线侧的零序保护误发信号。
3 结束语
由上述几种分析可看出,设备运行过程中,应分析各种电压不平衡情况,做到分析判断准确,处理及时,才能保证设备的安全运行。对接地不消失的情况,运行人员应引起充分注意,否则会误认为误发信号而造成误判断而延误了故障排除。