最近遇到个很郁闷的问题,给一家用户做配电室,用户坚持不用进线柜,
leaf_x2002
leaf_x2002 Lv.3
2010年08月15日 11:02:56
只看楼主

用户坚持不用进线柜,说只要把电缆从T接杆上引下直接接到变压器高压侧就可以了,请问这样做可以么?T接杆上有隔离开关,真空断路器,避雷器,主变500kVA。我的意思是配一面进线柜,内设真空负荷开关加熔断器组合电器。

用户坚持不用进线柜,说只要把电缆从T接杆上引下直接接到变压器高压侧就可以了,请问这样做可以么?
T接杆上有隔离开关,真空断路器,避雷器,主变500kVA。
我的意思是配一面进线柜,内设真空负荷开关加熔断器组合电器。
免费打赏
lhjun150212
2010年08月15日 11:56:43
2楼
这种情况不用进线柜可以呀,具体是否使用,要看当地供电部门的意见。
回复
lingxuct
2010年08月15日 15:56:39
3楼
支持楼上!

如果为了操作方便,可以在变压器室装一台负荷开关。
回复
yqf1969
2010年08月16日 22:46:59
4楼
电源可能是工矿企业的吧?:)
在工矿企业,不要高压进线柜倒是常规做法呢:lol
回复
leaf_x2002
2010年08月18日 01:06:11
5楼
谢谢解答,我打算在T接线路上设隔离开关、断路器、避雷器,进线侧加装一台三工位负荷开关
回复
学无止境369
2010年08月18日 06:45:10
6楼
很正常 但要保证T接线路上的断路器能可靠断开该变压器
回复
老顽童201133
2010年08月20日 11:34:31
7楼
主变500kVA不用瓦斯温度等特殊保护,只在室内墙壁装设负荷开关熔断器受电,T接杆上装隔离开关熔断器组即常说的跌落保险,避雷器即可
回复
liweijidian
2010年08月20日 11:48:06
8楼
可以用,在变压器是在安装一台负荷开关就行
回复