消防电梯前室消火栓?
ksuc
Lv.3
2005年11月30日 20:40:07
来自于
建筑消防给水
+
关注
取消关注
只看楼主
现在江苏省审图办出了一本资料说消防电梯前室消火栓不记入本层消火栓数量!他们说咨询过高规的什么管理组!那,以前那本全国技术措施都是怎么审批下来的?晕!
现在江苏省审图办出了一本资料说消防电梯前室消火栓不记入本层消火栓数量!他们说咨询过高规的什么管理组!那,以前那本全国技术措施都是怎么审批下来的?晕!
免费打赏
ydh1981
2005年11月30日 21:01:36
2楼
现在很多书上都不一样
当然只能听当地的嘴大的说了算
也可以不伤脑筋了
定下来就好呀。不过消防电梯前室消火栓的水带可以短,用20m或更短也行,反正也不参与灭火