进线柜和补偿柜能否合并?
xinxirong
xinxirong Lv.14
2005年11月28日 09:25:04
只看楼主

想节省一个低压配电柜,只有系统图,没有布置图,进线柜(MNS)有一个LN1500/5、电流表、开关MW10补偿柜(MNS)里有电流表,避雷器,开关,160kvar补偿电容。两个柜都是600mm宽,能否合并在一起呢?

想节省一个低压配电柜,只有系统图,没有布置图,进线柜(MNS)有一个LN1500/5、电流表、开关MW10

补偿柜(MNS)里有电流表,避雷器,开关,160kvar补偿电容。

两个柜都是600mm宽,能否合并在一起呢?
免费打赏
雨过天晴
2005年11月28日 09:33:24
2楼
不行吧,没见过这种方案。
回复
dsy123456
2005年11月28日 09:42:18
3楼
哪有补偿柜跟进线柜合并在一起的呀。。。。
把系统图传上来看看。
回复
peter00007
2005年11月28日 09:46:33
4楼
这种方案一般不建议使用。
首先,打乱了各模块的功能划分,使进线柜的功能含糊不明确,成为非标产品。
其次,600宽的进柜需将MW框架断路器等,剩余的空间无法配置160KVAR电容补偿设备。
这种方案在箱变等需结构紧凑空间紧张的配电设备有使用,但大多数是小容量补偿(3-5只电容器),MNS等通用成套设备中不宜使用,应从PC、MCC馈电单元下手,压缩占用单元大小,增加单台出线单元回路数。
回复
xinxirong
2005年11月28日 10:49:30
5楼
ok,谢谢
回复
zuoxaomin
2005年11月28日 11:07:01
6楼


很难安装(基本上安装不下),散热也不好,母线也不好设置。
回复

相关推荐