室内消火栓和喷淋系统可以合用稳压装置吗?
cb
cb Lv.7
2002年02月17日 21:08:06
只看楼主

如题

如题
免费打赏
kc900
2002年02月19日 12:45:02
2楼
不可以.水量不同水压不同,喷淋高水压供消火栓系统水量有问题.
回复
clxtwolf
2002年02月27日 13:04:20
3楼
如果压力相差不多的话,应该可以合用一套稳压装置。
回复
cb
2002年02月27日 22:26:58
4楼
我在上海市的规范上找到了,2系统消防泵合用时合用,否则不允许。
但我电话中问的时候,得到一个可以的答案,装2个止回阀即可。