有防火卷帘门就一定要有消防联动吗?
kingdee
kingdee Lv.2
2005年11月17日 21:32:01
来自于防雷减灾
只看楼主

请教各位,我最近在做一厂房,查了规范,好象不用做火灾报警,但建筑上设有防火卷帘,请问防火卷帘可以就地手动操作,而不用消防报警系统吗

请教各位,我最近在做一厂房,查了规范,好象不用做火灾报警,但建筑上设有防火卷帘,请问防火卷帘可以就地手动操作,而不用消防报警系统吗
免费打赏
xmhuli
2005年11月29日 09:07:34
12楼

可以不设,设值班室是解决问题的折衷办法,我们有这样做过
回复
飞影道人
2006年11月22日 16:39:26
13楼
以下是引用大鼻山在2005-11-20 21:04:50.0发表的内容:
如果这防火卷帘用于分割不同的防火分区,那么在火灾时就要有自动或手动措施(前述的仅设专人值班室,我认为也是可行的折中办法)。
即便是自动,也仅在卷帘设置若干探测器即可,不用全套人马都上(但火灾报警控制器和值班室还是不可少的)。
此外,此时此刻,一定要建筑专业知道其中的利害关系(主要是电气造价),从而可能让他们取消卷帘门。[/quotez
赞同
回复
firegc
2006年11月23日 17:59:46
14楼
建筑消防的设施依据是相关的国家建筑消防规范,首先要认真地参考,明确此厂房的用途及周边环境,此建筑应属于几类防火等级.
在没有相关说明的情况是可以不需要自动报警系统的,但所处位置的防火卷帘门必须具备手动与自动控制的,
手动:也就是说我们常见的所处位置防火卷帘门的两侧设有手动控制按钮
自动:一般的防火卷帘门的控制箱均具备内部控制系统,由控制箱内部提供的感烟\温探测器输出的触点来控制卷帘门的关闭位置,也就是说卷帘门两侧所设置的探测器可由防火卷帘控制箱提供的24V信号来支持探测器来监视火情,并控制防火卷帘门的关闭位置.详情可参考防火卷帘门控制说明书
回复
dabulaohu
2006年11月24日 09:19:50
15楼

赞同!
回复
大鼻山
2006年11月24日 23:33:14
16楼


规范对于卷帘门无遥控要求~~
回复
depei
2006年11月26日 15:14:40
17楼
设置报警点。不设报警主机。OK的
回复
6298119
2006年11月30日 19:13:06
18楼
设置通用输出接口的感烟(温)探测器直接控制卷帘控制箱。不设报警主机但应设直接控制卷帘的控制线至值班室
回复
lin85
2006年12月01日 09:59:31
19楼
可以考虑
回复
huang.zg
2006年12月29日 22:02:38
20楼
我刚做一个丙类仓库,遇到防火卷帘,正好做消防报警。防火卷帘比较麻烦,水专业好象要做水幕。
回复
fanglp01
2006年12月31日 11:52:53
21楼

非常同意!即在卷帘门的两侧各设置一组感烟、感温探测器。连接至卷帘门控制箱设置的探测器输入接口。另需把卷帘门的控制线引至有人值班的房间内。以前碰到这种情况,就是这么做的。
回复