关于KYN28中置柜的绝缘问题
shiguangjian888
2010年07月30日 16:15:11
只看楼主

[localimg=600,341]1[/localimg]如图所示,KYN28A-12中置柜中原设计配VS1断路器时,母线室下水平弯板距离下触头盒的中心距离只有80mm。这样一次静触头(直径35mm)到水平弯板的距离将小于60mm,而国家相关规定:即使中间有绝缘件隔开,带电体到导体的距离不得小于60mm。这样看来,KYN28原设计岂不是不合理了吗?不知道大家怎么看这个问题。

[localimg=600,341]1[/localimg]
如图所示,KYN28A-12中置柜中原设计配VS1断路器时,母线室下水平弯板距离下触头盒的中心距离只有80mm。这样一次静触头(直径35mm)到水平弯板的距离将小于60mm,而国家相关规定:即使中间有绝缘件隔开,带电体到导体的距离不得小于60mm。
这样看来,KYN28原设计岂不是不合理了吗?
不知道大家怎么看这个问题。

未命名.JPG

免费打赏
lennie1219
2010年08月22日 17:41:47
12楼
楼主想多了:)
回复
tony0311
2010年10月07日 18:31:09
13楼
哈哈!路过学习
回复
ceehuch
2010年10月07日 21:31:57
14楼
路过,标准还不是很熟悉,不参与讨论
回复
gybin
2010年10月08日 08:17:18
15楼
学习了。又学新东西了。
回复
高浩淼成
2010年10月16日 22:32:52
16楼
绝缘强度随绝缘材料的本身性质及厚度决定,换更好的材料比这还小都没问题.
回复
huanglongmiao
2010年11月08日 17:23:55
17楼
7楼的理解很正确,还要注意一个绝缘老化的问题,所以能大的就尽量大大一些好。