关于KYN28中置柜的绝缘问题
shiguangjian888
2010年07月30日 16:15:11
只看楼主

[localimg=600,341]1[/localimg]如图所示,KYN28A-12中置柜中原设计配VS1断路器时,母线室下水平弯板距离下触头盒的中心距离只有80mm。这样一次静触头(直径35mm)到水平弯板的距离将小于60mm,而国家相关规定:即使中间有绝缘件隔开,带电体到导体的距离不得小于60mm。这样看来,KYN28原设计岂不是不合理了吗?不知道大家怎么看这个问题。

[localimg=600,341]1[/localimg]
如图所示,KYN28A-12中置柜中原设计配VS1断路器时,母线室下水平弯板距离下触头盒的中心距离只有80mm。这样一次静触头(直径35mm)到水平弯板的距离将小于60mm,而国家相关规定:即使中间有绝缘件隔开,带电体到导体的距离不得小于60mm。
这样看来,KYN28原设计岂不是不合理了吗?
不知道大家怎么看这个问题。

未命名.JPG

免费打赏
xjgys
2014年02月18日 15:33:42
22楼
能讲明白了最好
回复
mr_chen188
2014年02月18日 16:17:49
23楼
路过看看专家讲解
回复
yang14563
2014年02月18日 19:32:50
24楼
此要求是对隔板的要求,触头盒并不是隔板,再者 耐压打不过去有可能是爬电距离不够
回复

相关推荐

APP内打开