45000m2商场排烟问题
2003_water
2003_water Lv.12
2005年11月07日 19:37:34
来自于通风排烟
只看楼主

商场共五层,每层9000m2,设空调,防排烟系统。除中庭防烟楼梯间为各自独立防火分区外每层两个防火分区,各4000m2,分8个防烟分区,请教各位是每层设两台70000风量排烟风机直接对外排烟(找排烟口相当有困难),还是设两竖井在屋顶设两台70000风量排烟风机好呢?有不可以设竖井的说法吗?

商场共五层,每层9000m2,设空调,防排烟系统。除中庭防烟楼梯间为各自独立防火分区外每层两个防火分区,各4000m2,分8个防烟分区,请教各位是每层设两台70000风量排烟风机直接对外排烟(找排烟口相当有困难),还是设两竖井在屋顶设两台70000风量排烟风机好呢?有不可以设竖井的说法吗?
免费打赏
zhengxufeng
2005年11月08日 14:16:03
2楼
该转贴了,到通风排烟版块讨论吧。领导该解决这个版块的斑竹问题了
设两竖井在屋顶设两台70000风量排烟风机好一些
回复
80教育
2005年11月09日 10:46:51
3楼
设两竖井在屋顶设两台70000风量排烟风机好一些!!!
回复
2003_water
2005年11月26日 19:43:02
4楼
谢谢楼上两位
回复

相关推荐