72楼
很好,相当清楚。画的线条变成实际管道,很有成就感。
回复
73楼
:time: 楼主辛苦了
回复
74楼
感觉做的不错
回复
75楼
消防泵的进、出管的汇流管末端最好不要焊接封堵,采用盲板封堵,以利于排污、检查。就更好了。
回复
76楼
泵的进水管宜用偏心大小头,以利于排出空气。
且泵的进出水管至汇流管这段没有必要用大小头变径,与消防泵的进出口经相同则可。可省工省钱。
如果要变径,则应在消防泵的进出口加偏心大小头变经,外加挠性橡胶接头。这样就能提高一点点造价了。
且泵的进水口应用明杆闸阀,而不宜用蝶阀,以减少吸程损失。这样又可提高一点点造价了。
回复
77楼
止回阀应与蝶阀位置互换,这样在止回阀范卡时可关蝶阀检修止回阀。
回复
78楼
谢谢楼主!!!
回复
79楼
要是能加点说明就更好啦,身为菜鸟的我还是有点看不懂,呵呵
回复
80楼
别沉了.同行值得一看.
回复
81楼
第一张图很好看,
1、但是这样大的场所这个做有点太浪费地方了,
2、水泵的进水管为什么没有环,
3、泵的进水管支架也没有看到,
4、泵的出水口与进水口没有安装软接,
5、泵的出水管单向阀与蝶阀的位置是不是弄错了,
6、吸水管上的控制阀应在消防水泵固定于基础上之后再进行安装,其直径不应小于消防水泵吸水口直径,且不应采用没有可靠锁定装置的蝶阀,蝶阀应采用沟槽式或法兰式蝶阀。
回复