第一张图
1、进水管变径材料选用错误,最好在弯头后面变。两台泵出水管中间应有阀门,还有出水管最好做成两个出口。
2、你的这个场所应该是工业场所,防超压装置要不要设置。
第二张图,把水泄到水池多好。
第三张图,进水管看不到,泵的出水管小了一点吧
第七张图,最丑。
第十张图,泵的进水管小了