消防泵房内几张照片
lql2003168
lql2003168 Lv.4
2010年07月21日 13:58:03
来自于工地图片
只看楼主

初学者在上面可能分清各种材料的安装组成

初学者在上面可能分清各种材料的安装组成

1.jpg


2.jpg


3.jpg


7.jpg


8.jpg


9.jpg


10.jpg


12.jpg

免费打赏
heihei1
2010年07月30日 15:55:11
32楼
水泵入口没用偏心大小头
回复
cathzj
2010年07月30日 19:45:56
33楼
:) :) 很好 第一图片水泵进出口怎么不用做防震?
回复
xwjie
2010年07月31日 18:42:51
34楼
图1 吸水蝶阀前用同心异径管,不妥。看样子是直抽或地上水池。
图2 试验水(泄压水?)直排,有点可惜。
图7 应设套管。做的像排水立管防水圈。
图8 配电柜直接放在水泵房,不妥。盘上方就是水管,不行。
图9 无水泵试验管路。
图10 做的不错。
回复
yctdf
2010年07月31日 23:14:36
35楼
不错,欣赏了
回复
hmong
2010年08月01日 12:02:11
36楼
消防泵房还允许风管穿过啊?这样允许吗