计量柜CT问题
bradyzhang
bradyzhang Lv.4
2005年10月26日 09:34:07
只看楼主

请问计量柜CT, 只有有两用CT, 另一相不挂CT, 为什么?. CT选用双次级, 一级是保护用,另一级呢?

请问计量柜CT, 只有有两用CT, 另一相不挂CT, 为什么?. CT选用双次级, 一级是保护用,另一级呢?
免费打赏
zhao123456
2005年10月30日 15:19:48
2楼
10KV线路,三相电流之和(相量和,瞬时侄代数和)为0,知道其中两相,自然知道另外一相,故可不用三相;另一级用于测量
回复
g17171717
2005年11月01日 10:32:21
3楼
回复
大虾大虾
2008年01月13日 16:16:57
4楼
请问计量柜CT, 只有有两用CT, 另一相不挂CT, 为什么?. CT选用双次级, 一级是保护用,另一级呢?
另一级测量用。
回复
hf22hf22
2008年01月15日 16:04:04
5楼
支持2楼
回复
wildwolfyy
2009年10月23日 20:55:21
6楼
学习。。。。。。。。。。。。。。。。。。
回复
zhouchang2007
2010年06月10日 23:28:31
7楼
学习:call:
回复
tangaizhi123
2010年06月11日 11:15:49
8楼
支持2楼
回复
红苹果
2010年06月11日 12:10:31
9楼
测量、保护两次级绕组,精度不一样。。