请教,走在管沟内的空调供回水管用何种无缝钢管?
zlstone2008
2005年10月25日 19:57:40
只看楼主

我有一个工程,走在管沟内的空调供回水管用应何种无缝钢管?

我有一个工程,走在管沟内的空调供回水管用应何种无缝钢管?
免费打赏
zht2004
2005年10月26日 09:21:11
2楼
普通20#钢的就可以,没必要用太好的,只要防腐、绝热做的好就OK
回复
lwy9988
2005年10月26日 12:01:07
3楼
GB/T8163-1999流体输送用无缝钢管.
GB3087-1999低中压锅炉用无缝钢管.
这是空调常用两种无缝钢管.

回复
lwy9988
2005年10月26日 12:07:36
4楼
流体输送用无缝钢管钢级:
10#:205MPa
20#:245MPa
09MnV:295MPa
16Mn:345MPa
回复
hust-ganjj
2005年10月26日 21:16:17
5楼
管沟用的我一般拿去热镀锌的,潮湿怕锈,办个签证就好,这个甲方监理好说通
回复
kc2
2005年10月26日 23:50:41
6楼
受教..受教..以后在合同里定义要包热镀锌..喝喝..
回复
82xjj-0513317
2005年10月29日 11:27:06
7楼
呵呵 我是路过
回复
quandunhai
2005年11月01日 08:44:06
8楼
不管怎样,你用二次镀锌再安装就行了吗.无缝的钢管.以上两位说的都行.
回复
chlg67
2006年11月13日 22:25:17
9楼
这个问题太简单,主要是一次镀锌二次安装就行了
回复
torlon
2006年12月27日 20:31:07
10楼
建议用无缝钢管,防腐一定要做好。