高压互感器二次电压
zxf1972
zxf1972 Lv.2
2010年07月09日 20:31:29
来自于变压器
只看楼主

互感器接线图如下:问在AB之间加10KV 电压表AB,BC,AC的电压各是多少V?同样在BC,B上加10KV呢

互感器接线图如下:问在AB之间加10KV 电压表AB,BC,AC的电压各是多少V?同样在BC,B上加10KV呢

互感器.GIF

免费打赏
houxiaoye
2010年07月10日 07:11:54
2楼
互感器变比你没说,就以10/0.1kV好了,电压表两端电压为100V
回复
lingxuct
2010年07月10日 08:27:10
3楼
VV接线的电压互感器就是二台单相变压器,本身就是分开的,在那加电压,那一组就有读数。
回复
pengdikun2010
2010年07月11日 17:47:34
4楼
:lol
回复
zxr2625
2010年07月12日 12:29:13
5楼
:time: :time:
回复
shell207
2010年07月12日 13:43:27
6楼
用一个转换开关+一个电压表就可以啦:victory:
回复
hclaodg
2010年10月09日 22:37:47
7楼
三只表都是100V
回复
zyz8438
2010年10月10日 18:16:04
8楼
似乎还是有疑问的。
AB间加10kV,那么Uab=100V估计是没有异议的。
由于C与B相连且没加电压,是不是可以认为UC=UB?所以Uca应该为100V,而Ubc=0V。
回复
szquan
2010年10月12日 10:37:34
9楼
UAB=10KV --- Uab=100V Ubc=0V Uca=100V

UBC=10kV --- Uab=0V Ubc=100V Uca=100V

UAC=10kV --- Uab=50V Ubc=50V Uca=100V

当然前提是互感器一、二次接线正确

[ 本帖最后由 szquan 于 2010-10-12 10:41 编辑 ]