大家看看我对这个地下泵房照明配电理解正确么?
bettinus
bettinus Lv.2
2005年10月16日 14:24:12
来自于照明工程
只看楼主

见下图1.我画的图在左边,施工时候应该是这么接线吧?2.画红圈的地方与原图根数不符,谁的对?3.配电回路中对照明回路标的是WL1-BV-2X2.5SC15WCCC照明 那和平面图的根数不相符阿。小弟初来乍到,本着老实做人,虚心请教的态度,向各位老师学习。

见下图
1.我画的图在左边,施工时候应该是这么接线吧?
2.画红圈的地方与原图根数不符,谁的对?
3.配电回路中对照明回路标的是WL1-BV-2X2.5SC15WCCC照明 那和平面图的根数不相符阿。

小弟初来乍到,本着老实做人,虚心请教的态度,向各位老师学习。

1129443841826.jpg

免费打赏
bettinus
2005年10月16日 14:26:42
2楼
如果看不清楚,看这个cad的文件
回复
han2003
2005年10月16日 15:29:24
3楼
那是因为有自带蓄电池的灯具需要加一根充电线,这样你就能想明白了
回复
mutianyan2004
2005年10月16日 16:20:07
4楼
我想应该有PEN线吧
回复
左手边
2005年10月16日 21:04:30
5楼
想看看你的图纸,但你的CAD版本太高了,打不开。
回复
bettinus
2005年10月17日 08:41:34
6楼


其它地方的根数都一样,只有红圈的地方不一样。含有j字母的均是应急灯,并且是我画的多线图比原图纸多了一根线,不是少一根。
回复
bettinus
2005年10月17日 08:44:04
7楼


我转成了14格式的,可以看了
回复
lf4260
2005年10月17日 15:00:06
8楼
楼主还应注意:应急照明应和普通照明分开回路与控制;
如不考虑这个问题的话,

画红圈的地方应为4根线,
回路应标记为WL1-ZRBV-3X2.5-SC15-WC-CC
回复
wangzhiqungz
2005年10月17日 18:43:34
9楼

支持
回复
chenke2002
2005年10月18日 08:36:36
10楼
解释:圆圈的线
1 由于电源必须进开关,所以有一根电源线通过圆圈的路径进入下面的开关
2 零线
3 下面回路应急灯的充电线
4 本支路的灯头线,从开关引出
共四根线。
回复
zb64370093
2005年10月29日 11:48:41
11楼
我觉得没问题,多的一根是充电线
回复

相关推荐