做商场排烟,帮忙选个方案。
zhumb
zhumb Lv.3
2005年09月29日 20:56:20
来自于通风排烟
只看楼主

高层,底下三层是裙房,做商场用,考虑排烟,每层面积6000平米,每层两个防火分区,请问:以下方案那种好一点:1、在每个防火分区吊顶内设排烟风机,外墙设防雨百叶,共六台,2、设两台排烟风机,安装在裙房顶上,每台带掉竖向三个防火分区的排烟。还有,不设进风行吗?

高层,底下三层是裙房,做商场用,考虑排烟,每层面积6000平米,每层两个防火分区,
请问:以下方案那种好一点:
1、在每个防火分区吊顶内设排烟风机,外墙设防雨百叶,共六台,
2、设两台排烟风机,安装在裙房顶上,每台带掉竖向三个防火分区的排烟。


还有,不设进风行吗?
免费打赏
zhengxufeng
2005年09月30日 08:51:47
2楼
考虑排烟,每层面积6000平米,每层两个防火分区,每个防火分区3000平米?高层每个防火分区1000平米,加喷淋之后大一倍,每个防烟分区500平米。划分清楚之后再考虑排烟
回复
hhbox
2005年09月30日 09:09:54
3楼
第二个方案能兼考虑平时排风和过渡季节通风,商场噪声小,设备检修维护方便,我比较支持这个方案。当然两个都可以的!:)
回复
pxyong2008
2005年09月30日 10:02:28
4楼
要是单纯只考虑排烟的问题,就不必考虑噪声的影响,两个方案都可以
回复
bingyu0605
2005年09月30日 11:41:46
5楼
高层,底下三层是裙房,做商场用,考虑排烟,每层面积6000平米,每层两个防火分区,

建议

2、设两台排烟风机,安装在裙房顶上,每台带掉竖向三个防火分区的排烟。
回复
zhumb
2005年09月30日 20:49:22
6楼
商场有吊顶,有没有好的办法安装挡烟垂壁?
回复
zhanghui0308
2005年10月03日 15:26:34
7楼
当然是第二个,一般排风和排烟兼用,所以赞同三楼的意见。就算不兼用,从减少噪音的角度,也应该选第二个方案。
回复
giadr
2005年10月04日 14:32:28
8楼
支持排风排烟兼用。。。。。。。。。。。。。。。。。
回复
nky6666
2005年10月07日 09:21:18
9楼

第二种,建议设机械进风
回复

相关推荐

APP内打开