高层客房卫生间排风怎么考虑的?在卫生间设置电动排气扇,是否需要在屋顶设置风机?如果设置风机,怎么控制?是否还有比较新颖的方法?希望大家踊跃发言。。

高层客房卫生间排风怎么考虑的?在卫生间设置电动排气扇,是否需要在屋顶设置风机?如果设置风机,怎么控制?是否还有比较新颖的方法?希望大家踊跃发言。。
免费打赏
49672685
2010年06月25日 16:40:30
12楼


还是你说的在理,一把设屋顶排风机 加止回,就可以了。屋顶风井风口不要对准室外风向,在烟囱效应下一般不会倒灌的
回复
ykc7583787
2010年06月25日 17:30:42
13楼
按理说高层的越往上排风量越小 因为热压风压作用 只是平常我们懒得算罢了 如果是星级酒店 要考虑消声
回复
wanjun1077
2010年06月27日 09:41:21
14楼
卫生间做排气扇,楼顶做风机,这样排气效果最好,我一般高层(10层及以上)才这样做,排气扇与风机做连锁,只要一台排气扇开启,楼顶风机就开启。卫生间排气扇可以做到静压很小,有利与降低噪音。
回复
zhanghongyun000
2010年06月27日 13:37:56
15楼
我说说我以前的一个工程。22层医院,卫生间的排风:套内卫生间设卫生间通风器,屋顶设轴流排风机,卫生间通风器与屋顶排风机联锁,效果还是不错的。但是我还是觉得有点缺陷:楼高90米左右,也就是说屋顶的轴流风机的风压有点大,对于顶层的房间有震动,噪音还是不太好处理,所以建议50米以上的这样的工程分段进行设计(主要是尽量减少风机的噪音,与建设单位和建筑专业协商)。
回复
ycl_dragon
2010年06月27日 19:50:36
16楼
15楼你好,你说的方法我觉得很好,但是两个风机的连锁怎么连锁。如果只有一个房间通风器开启,轴流风机就客气,那屋顶轴流风机客气频率会很多的,合适否?
回复
zhukuoyue
2010年06月28日 02:45:00
17楼

我不赞同这种控制过于复杂化了 楼顶风机要保持管井的负压有时需24小时工作 最简单的加个时控开关就可以轻松解决问题了 即使风机停机 现在管道排风机有带止回阀的不必担心串味儿问题
回复
aass30
2010年06月28日 10:13:09
18楼
无动力风机是比较常用
回复
gujieggjj
2010年06月28日 10:16:36
19楼
就在吊顶哪里做一个排风机,加上风管就好了嘛
回复
torlon
2010年06月28日 10:23:58
20楼



比较同意此观点。。
回复
amomo2006
2010年06月28日 15:52:53
21楼
可以在屋顶安装无动力风帽,我在烟台做的一个项目就是这样的。高层住宅28层,在通风井道顶部设一个无动力风帽,效果还可以。如果装风机就显得有点麻烦,不好管理!