请教:高层卫生间排风问题!!
ding103
ding103 Lv.4
2010年06月22日 19:31:03
来自于通风排烟
只看楼主

高层客房卫生间排风怎么考虑的?在卫生间设置电动排气扇,是否需要在屋顶设置风机?如果设置风机,怎么控制?是否还有比较新颖的方法?希望大家踊跃发言。。

高层客房卫生间排风怎么考虑的?在卫生间设置电动排气扇,是否需要在屋顶设置风机?如果设置风机,怎么控制?是否还有比较新颖的方法?希望大家踊跃发言。。
免费打赏
hzhdongming
2010年06月23日 14:35:22
2楼
一般层数较多,需要在屋顶设置排风机,并应防止每层卫生间排气扇发生倒灌
回复
wfxjwang
2010年06月23日 15:33:33
3楼
屋顶加无动力风机,:)
回复
ding103
2010年06月24日 11:50:43
4楼
无动力风机原理说说
回复
xjwszw
2010年06月24日 12:13:39
5楼
无动力其实是借助风能来旋转风机叶,来达到排风的效果
回复
s31791769
2010年06月24日 12:24:08
6楼
分三种方案:一,只在卫生间设置排气扇,但压头要够大.缺点是噪声大,容易串味.
二,只在屋顶设置抽风机,卫生间只装止回阀,但效果不够好,风量难于平衡.
三,两者相结合.(是效果最好的方案)
回复
ml2007512
2010年06月24日 12:40:25
7楼
学习中,上面提到的无压力风机怎么选?风量怎么确定
回复
ding103
2010年06月24日 13:13:56
8楼

好的
风机怎么控制呢
回复
jjyzeng
2010年06月25日 09:36:12
9楼
高层建筑的排风井本身就有烟囱效应,热空气在排风井中能自然上升故屋顶设置无动力风机是可用方案
回复
xcf2010
2010年06月25日 14:53:12
10楼
屋顶设风机需要卫生间有排风井吧?
回复
fujie0728
2010年06月25日 15:44:04
11楼
如果屋顶设置动力风机,风机时24小时运行,还是间断运行?
无动力风机设置的条件?比如竖井高度、截面积等。
回复

相关推荐