讨论热水系统集中供热问题
cj84
cj84 Lv.2
2010年06月22日 09:47:35
只看楼主

工程概况:一小区包含别墅区 酒店区等 甲方要求小区每幢单体均考虑生活热水供应问题:现初步考虑两套方案,1。设置小区集中供水 把酒店和别墅区均考虑一起 集中设置锅炉房 建筑预留位置位于酒店区附近。别墅区距离酒店区200多米远,试问这样的方案经济技术是否合理?2。酒店区 和别墅区 分别考虑热水供应 各区域分别设一套热水加热设备?欢迎各位网友提供宝贵意见。。[ 本帖最后由 cj84 于 2010-6-22 16:24 编辑

工程概况:一小区包含别墅区 酒店区等 甲方要求小区每幢单体均考虑生活热水供应
问题:现初步考虑两套方案,1。设置小区集中供水 把酒店和别墅区均考虑一起 集中设置锅炉房 建筑预留位置位于酒店区附近。别墅区距离酒店区200多米远,试问这样的方案经济技术是否合理?
2。酒店区 和别墅区 分别考虑热水供应 各区域分别设一套热水加热设备?
欢迎各位网友提供宝贵意见。。

[ 本帖最后由 cj84 于 2010-6-22 16:24 编辑 ]
免费打赏
sybxbjb
2010年07月02日 09:31:57
52楼
热水系统在回水管上安装回水温度控制阀,是一种节能措施。当系统中的冷却水已经排空,回水自动关闭,且没有人使用热水或很少人使用热水时,由于加压泵的作用,热水系统内的压力会升高,在供水管上安装的压力开关会自动关闭泵的运转,待系统压力降低后再自动打开。在这种全天运行的系统,这种节能措施是必须的。
回复
天使右右
2010年07月02日 09:39:38
53楼
我认同51楼的重点原因是他/她所提的管网维修的问题。
回复
wwm8412
2010年07月02日 10:11:37
54楼
谢谢各位,学习了,继续关注。
回复
nybz1234567
2010年07月02日 10:13:13
55楼
您好。您提到的方案,我确实没有这样做过。主要的顾虑在热水管路的同程设计方面。
热水系统管路,和采暖不同之处,在于流量的不确定。流量的不确定,在全日制热水系统当中,基本上就很难做到以阀门调节流量的有效性。
热水同程的作用,主要体现在系统用水量为0,或者极小的情况下,保持管路内的水温。现在的热水计算,并不要求附加流量,这样一来循环流量是非常小的。以控制阀门,来调节这么小的流量,其效果如何,很难说。

关于回水温度控制阀,感觉是个好东西,希望日后有机会用一下。
回复
sybxbjb
2010年07月02日 10:30:19
56楼
热水系统的检修和采暖相同,顺着管路摸,哪儿不热就是在那儿出问题了。地沟高处不方便上下,可以用红外线测温仪,对着管路中露出的金属部分打一下。我相信,一套加热设备,一套换热装置,一套加压泵的方案比其他方案再投资上要省,在运行中要经济,在维修中因为设备少也方便。
给排水专业人员作热水系统设计,一定要借鉴采暖专业的技术,熟悉最新技术和设备情况,才能设计的合理节能,使用运行安全稳定。
看到频出报端的太阳能热水器烫伤孩子,五星级酒店淋浴喷头涌出高温水烫伤客人引发官司,等等报道,使用不当可能是重要原因,但如果设计人员能预见,采用有安全防范措施的设计,是可以避免使用操作不当引发的事故的。而热水系统在使用中忽冷忽热的问题是最普遍的问题,如果设计合理是完全可以避免的。
现在为避免忽冷忽热问题出现,一般都是尽量保持冷热水供水压力一致,但冷水系统是闭式供水,热水系统是循环供水,在运行使用时各用水点是不可能始终压力一致的,而由于换热器换热功率的限制,在用水量变化时,出水温度也会上下浮动。
目前热水系统推广的恒温混水装置,可以有效解决因热水温度变化和冷热水压力变化引起的忽冷忽热问题,而且在冷水断流时能自动关断热水。这种混水阀在国外是普遍使用且已经开始有规范标准强制安装了,而在我国很多给排水专业人员都还不知道或不熟悉。
希望能通过这个论坛,介绍好的技术还的设计与大家交流。
回复
pegion
2010年07月02日 11:00:31
57楼
别墅区最好还是采用太阳能独立供热水(电辅助或气辅助),不然环评很难通过,我知道南方广东这边这样的项目不做太阳能肯定不能通过,其他地方是否这么严格就不了解了
回复
lucia19800408
2010年07月02日 11:19:58
58楼
无意中看到这个论坛,学到不少东西啊,以后会经常来的
回复
nybz1234567
2010年07月02日 11:25:55
59楼
与您讨论很有收获。

热水系统设计,说实在话,很头疼。明明没任何问题的设计,在运行方面也会出这样那样的问题,即使出现场,和师傅研究,也未必会搞清楚。我想大致因为实践经验还欠缺吧。

因此,我的设计理念,一直比较注重系统的简洁。设计当中首要注意几点,一个是同程设计,一个是冷热水压力平衡,一个是每个循环内部管路尽量并联。

要做到同程设计,基本上都要把各个用水单位分拆成独立的循环。不做同程管路而以阀门调节流量,效果如何不说,首先是不符合规范的。

楼主提到的别墅区,可以做单独循环系统,也可以以一户或者几户为单位做独立的热水系统。
回复
sybxbjb
2010年07月02日 11:35:58
60楼
热水供水流量在设计时只要参考全系统所有用水点开启所用最大用水量的百分之八十来确定就可以了。用供水分支管路上的截止阀调节流量也是根据各分支用水点的多少做粗略分流,譬如对通往酒店区的热水管的阀门全开,对通往别墅区的阀门关两圈,这只是在酒店区末端出现供水不足时的补救措施。
热水供水流量在运行中是恒定的,用水量大小只是回水流量变化。我在53#贴的后半段有过说明。
回复
ninoma
2010年07月02日 11:58:55
61楼
兄台,可否对恒温控水阀略作些介绍。:)
回复

相关推荐

APP内打开