victorsuns9
2010年06月10日 16:48:07
只看楼主

接地刀的具体位置是XGN进线柜下隔离的上端,即隔离开关后面。我认为既然先分隔离开关,再合地刀(送电时先分地刀,再合隔离开关),而且地刀在隔离开关后面,合上该地刀应该不会造成10kV线路接地短路吧,加上机械闭锁,也不会出现隔离开关与地刀同时合上的情况。但是苦于没有相应的标准方案作为依据。请各位高手提供一下这方面的资料,让我以后能够理直气壮一些。谢谢各位了:) :) :call:

2010年06月10日 21:09:28
2楼
可以
回复
64774604
2010年06月10日 21:11:29
3楼
我做过这样的图纸 上隔离上接地GN30,VS1,下隔离GN30,下接地JN2.
回复
tank-----no.1
2010年06月10日 23:11:12
4楼
GN30完全满足啊
回复
victorsuns9
2010年06月11日 00:13:52
5楼
谢谢回复,我也认为可以加,但是还是没有条文,标准之类的作为依据,各位如果知道的话可以提供一下吗,再次感谢:) :)
回复
jun4638252
2010年06月11日 10:15:00
6楼
一般接地刀装在上隔离上
因为如果要分闸,断路器一定已经分掉了,下隔离接地没有多大意义。我们做过的就是上隔离接地。还有如果下隔离带接地的话你的标准深度1200是不够的。QQ:4638252
回复
yhzdh2009
2010年06月11日 11:33:47
7楼
消弧柜


qq:44293850
回复
victorsuns9
2010年06月12日 09:49:24
8楼
如果只是上隔离接地的话,检修断路器应该不是很安全吧,因为连接断路器的导线没有接地。而且我们这边做的XGN2-12进线柜是不设断路器的(因为还要装PT,断路器装不开了),只有上下两GN30-12隔离,实际上下隔离带地刀也是能装开的。进线柜下隔离带地刀的意义在于能保证成套设备内电源侧最始端母线接地(因为是下进线),只要在进线隔离的后面,都是安全的。欢迎讨论:) :)
回复
chjs001
2010年06月19日 21:31:07
9楼
进线柜自从ABB环网柜出现事故以后,基本上已经取消了啊
回复
hl8011
2010年06月20日 07:44:39
10楼
如果是在进线电源侧带接地开关是有很大的隐患的,在靠近断路器侧是可以安装的
回复
tyshxk
2011年03月05日 16:37:39
11楼
下隔离带接地的GN30只是把断路器到隔离开关之间的母线接地了,但一般要求将出线电缆接地,大家是怎么做的
回复