请教关于机械排烟与机械通风合用的问题我现在做的一个项目,地下室是商业1300平方,自然排烟做不够,而且只有一面有窗,肯定要上机械排烟系统,机械送排风系统。我查资料说宜考虑排烟和排风合用,我以前都单独做过排烟和排风的。但合用还没有接触过,也没找到相关资料,请教该怎么考虑?[/
请教关于机械排烟与机械通风合用的问题
我现在做的一个项目,地下室是商业1300平方,自然排烟做不够,而且只有一面有窗,
肯定要上机械排烟系统,机械送排风系统。我查资料说宜考虑排烟和排风合用,
我以前都单独做过排烟和排风的。但合用还没有接触过,也没找到相关资料,
请教该怎么考虑?[/
2楼
采用双速风机,装设必要的防烟阀和防火阀,按规范选择排烟口和排风口就行了,没什么难的
回复
3楼
我个人的理解是:
机械排烟系统用的是多页排烟口,平时常闭,自带280度防火阀,与风机联动,
排风系统的排风口是单层百叶,常开的。
一个是常开的,一个是常闭的,如果合用起来,岂不矛盾了?
应该用什么样的措施可以解决问题了
他们是合用一个风口嘛?
楼上说的设必要的防火阀,请问怎么加?
回复
4楼
如需要节约空间,合用风管,可采用电动风阀,火灾和平时切换电动风阀来实现排风和排烟要求。
回复
5楼
这种情况下可采用常开280度排烟防火阀+百叶,风口通风排烟合用,可满足通风及消防要求,这是最简单的合用
也可以采用风口分设的合用方式,即排烟口采用常闭多叶排烟口,排风口采用单层百叶,这个也能实现,只不过复杂点而已
回复
6楼
看你也是急得不行了,可以打我电话,我发站内短信给你
回复
7楼
toplhc大哥,我也是才做设计不久,很多东西都不懂,能不能经常问你呀,能把你的QQ告诉我吗,谢谢了。
回复
8楼
1300要划分防烟分区,所以采用风口分设的合用方式,即排烟口采用常闭多叶排烟口,排风口采用单层百叶,这个控制起来简单可靠
回复
9楼
你说的很对,排风口常开,排烟口常闭,排风口处设70°防火阀,与排风口联动;排烟口处设280°排烟阀,与排烟口联动,发生火灾时防火阀关闭联动排风口关闭,排烟阀打开联动排烟口开启,排烟风机调速
[
本帖最后由 xjwszw 于 2010-6-7 16:45 编辑 ]
回复
10楼
我的QQ都是隐身在线。没关系,你有事常来论坛,很多斑竹都很热心,在这里听取的意见也更广泛。
你实在哪次有急事,可以给我发站内消息。
回复
11楼
这个排风口与排风口之间距离一般多少?或者说排风口与排烟口之间距离多少比较合适呢
回复