症状: 空调冷冻水泵未运行时水泵入口压力有0.3MPa(膨胀水箱离水泵高差大概有30多米),但在水泵运行时压力逐渐下降,从开始运行三小时后大概水泵入口压力会降到0.18MPa。但直接用自来水供进回水管的时候,压力又能回升。 工程概况:一个冷冻站式的空调系统,主机容量为1000USRT,一个机房供几个单独建筑的空调,膨胀水箱装在海拔最高处的建筑的楼顶。膨胀水管接在该栋建筑的回水立管上。膨胀管选用的是DN50,该建筑的入户主管为DN80。从机房到该建筑的管路是从DN150转到DN80(中间有其他建筑使用空调)。
症状:
空调冷冻水泵未运行时水泵入口压力有0.3MPa(膨胀水箱离水泵高差大概有30多米),但在水泵运行时压力逐渐下降,从开始运行三小时后大概水泵入口压力会降到0.18MPa。麻烦各路高手来诊断下,该症状是由什么原因引起?该如何处理解决?
12楼
从定压点起的延程阻力损失,导致水泵吸入点压力变小,但不影响系统运行。
另外,检查下系统是否有漏水点。
回复
13楼
将定压管直接做回机房
回复
14楼
是不是自来水管的接入点比水箱接入点更靠近水泵,或者水箱下来的管道被部分堵塞,或者水箱距离泵房较远管道弯头较多?
一般来说,水泵吸入压力大致等于 定压点压力 减去 定压接入点 至 水泵吸口之间的水压降。这个水压降只有在水泵运转,建立流速后才会产生。如果流量不变,那么流速越大,压降也相应越大。如果水泵未运行,那么系统各处的压力就是该处到系统最高水位(膨胀水箱)之间的静压。
定压压力不同,定压接入点位置不同,都会影响系统压力。从你叙述的压力情况来看,目前还没有达到设备的承压极限。关键是你这个系统是否循环良好,制冷效果是否正常?
个人建议你还是采用膨胀水箱做定压比较好。
[
本帖最后由 adingkgb 于 2010-7-7 18:25 编辑 ]
回复
15楼
大大讲得和我的情况非常贴切。目前系统运行良好。膨胀水箱也在系统运行调试前就已做了。
回复
16楼
那应该没什么问题了呀:o
回复
17楼
就是没见过,怕中标呀
回复
18楼
我处的空调也出现楼主所说的问题,我也在找原因。我处情况更极端:二个月前运行冷冻水出口压约0.4MPa,回水压约0.2MPa,过段时间变成出口压约0.3MPa,回水压为0。制冷的效果上无明显变化。我处膨胀水箱进坏,不能补水,只好用冷却水真接补水一晚上(冷却水压力很正常),早上压力正常,开机运行压力为出口压接近0.4MPa,回水压约0.1MPa.一直在找原因,请高一点的楼 主指正
回复