请教关于机械排烟与机械通风合用的问题
yc20052203215
2010年06月04日 17:41:08
来自于通风排烟
只看楼主

请教关于机械排烟与机械通风合用的问题我现在做的一个项目,地下室是商业1300平方,自然排烟做不够,而且只有一面有窗,肯定要上机械排烟系统,机械送排风系统。我查资料说宜考虑排烟和排风合用,我以前都单独做过排烟和排风的。但合用还没有接触过,也没找到相关资料,请教该怎么考虑?[/[ 本帖最后由 yc20052203215 于 2010-6-4 18:51 编辑 ]

请教关于机械排烟与机械通风合用的问题
我现在做的一个项目,地下室是商业1300平方,自然排烟做不够,而且只有一面有窗,
肯定要上机械排烟系统,机械送排风系统。我查资料说宜考虑排烟和排风合用,
我以前都单独做过排烟和排风的。但合用还没有接触过,也没找到相关资料,
请教该怎么考虑?
[/

[ 本帖最后由 yc20052203215 于 2010-6-4 18:51 编辑 ]
lrd2334
2010年06月04日 20:24:55
2楼
选双速风机,平时排风,事故时排烟。
回复
yc20052203215
2010年06月04日 22:35:10
3楼
我个人的理解是:
机械排烟系统用的是多页排烟口,平时常闭,自带280度防火阀,与风机联动,
排风系统的排风口是单层百叶,常开的。
一个是常开的,一个是常闭的,如果合用起来,岂不矛盾了?
应该用什么样的措施可以解决问题了?
回复
toplhc
2010年06月07日 15:27:22
4楼


这是好解决的,选用常开280度排烟防火阀,能同时满足平时和消防需求。
回复

相关推荐

APP内打开