请高手指点一下这样的地下自行车库防排烟怎么做?急
lingling2824
2010年05月24日 19:11:18
来自于通风排烟
只看楼主

自行车库通向前室的门是乙级防火门,建筑说看成一个防火分区,那我们通风要怎么做呢??1、这样的地下室可以按一个防火分区做机械排烟么?2、如果按三个防火分区做,做一台排烟风机行么?[ 本帖最后由 lingling2824 于 2010-5-24 19:24 编辑 ]

111.jpg自行车库通向前室的门是乙级防火门,建筑说看成一个防火分区,那我们通风要怎么做呢??
1、这样的地下室可以按一个防火分区做机械排烟么?
2、如果按三个防火分区做,做一台排烟风机行么?

[ 本帖最后由 lingling2824 于 2010-5-24 19:24 编辑 ]

111.jpg

免费打赏
zhanlianjun
2010年06月12日 16:59:44
32楼
首先,防火分区划分要搞清楚
回复
guiguidemm
2010年06月14日 08:09:54
33楼
做了 自喷的 防火就是 1000平方 你远远超过1000平方了 我做过这样的工程 有个办法可以很好的解决 就是 自行车库的小间隔墙不隔到顶 2.4米 以上部分用 铁栏杆隔 这样按大空间的车库做通风就可以了 还可以省掉内走道的排烟
回复
star-cluster
2010年10月15日 11:09:55
34楼
学习一下 呵呵 顺便刷一下土木币 呵呵呵呵呵
回复
jq.guo1983
2010年11月10日 09:05:35
35楼
学习了,呵呵呵呵呵
回复
wangql724
2011年03月03日 08:34:43
36楼
学习了,正需要这方面的资料,现在手头上也有个自行车库,愁死了,不知道怎么做
回复
lazyboots
2013年06月27日 15:43:07
37楼
学习了
回复
lichao1641
2013年07月08日 13:37:15
38楼
我也建议走道上设防排烟即可