请高手指点一下这样的地下自行车库防排烟怎么做?急
lingling2824
2010年05月24日 19:11:18
来自于通风排烟
只看楼主

自行车库通向前室的门是乙级防火门,建筑说看成一个防火分区,那我们通风要怎么做呢??1、这样的地下室可以按一个防火分区做机械排烟么?2、如果按三个防火分区做,做一台排烟风机行么?[ 本帖最后由 lingling2824 于 2010-5-24 19:24 编辑 ]

111.jpg自行车库通向前室的门是乙级防火门,建筑说看成一个防火分区,那我们通风要怎么做呢??
1、这样的地下室可以按一个防火分区做机械排烟么?
2、如果按三个防火分区做,做一台排烟风机行么?

[ 本帖最后由 lingling2824 于 2010-5-24 19:24 编辑 ]

111.jpg

免费打赏
aijingyu
2010年06月01日 19:48:13
22楼
自行车库是不用排烟的
考虑内走道排烟
回复
qmawenbo
2010年06月02日 11:08:42
23楼
学习ing
回复
0755.008
2010年06月02日 16:09:49
24楼
自行车库不用做排烟,这一点可以在新版红皮书上可查到,“汽车库不算有人经常停留,则自行车库更不应属经常有人停留,对可燃物是这样定义的,30KG/平米以上的才算可燃物较多。”所以手册上得出不用做排烟,但这也要看当地消防局的意见,没办法咯,权力部门就是这样。排烟可不做,但通风还是应该考虑的,建议小房间上部用铁丝网,即可当成大空间来进行通风,也就减少了所谓的内走道,安装方便,不违反规范,实际使用起来也不错。

[ 本帖最后由 0755.008 于 2010-6-2 16:11 编辑 ]
回复
yjb8000
2010年06月03日 17:56:19
25楼
只需要做走道排烟就OK 风量拿走道面积X120,然后30M 内保证有个风口~~
回复
xkxwy123
2010年06月07日 08:25:34
26楼
回复
ren8633
2010年06月07日 12:10:18
27楼
排烟可不做,但通风还是应该考虑的,建议小房间上部用铁丝网,即可当成大空间来进行通风,也就减少了所谓的内走道,安装方便,不违反规范,实际使用起来也不错。

这样不错,简单。
回复
feng860908
2010年06月07日 12:46:58
28楼
学习了 嘻嘻
回复
william_chen_cn
2010年06月07日 22:15:30
29楼
同意24#楼做法!以前我也做过一个自行车库,就是参照新版 红皮设计手册的意思做的!
回复
silentman
2010年06月08日 19:54:17
30楼
地下自行车库不属于经常有人停留也不属于可燃物较多 故一般可不做排烟(设计手册)
另外,个人认为 地下自行车库跨度不可按内走道的排烟规定套,因为规范所说的内走道一般是指疏散通道,
而排烟的目的是为了救人,自行车库内不属于疏散通道,人员较少,故无需排烟
回复
dugucanxue729
2010年06月09日 01:34:32
31楼
lol 学习一下 顺便刷一下土木币 呵呵
回复

相关推荐