电梯前室消火栓设置的疑惑
lindahe74
lindahe74 Lv.7
2010年05月04日 13:25:46
只看楼主

03版民用措施7.1.3.2.7(163页)规定,消防电梯前室应设室内消火栓,且该消火栓可作为普通室内消火栓使用并计算在布置数量范围之内。06版《建规》308页条文说明8.4.3.2条,消防电梯间前室的消火栓与室内其他的消火栓一样,无特殊要求,但不计入消火栓总数内。这两条是不是矛盾呀,应该如何理解。

2010年06月08日 14:57:41
22楼

这位朋友说的对,做设计要看设计规范,我们这设计说明里的设计依据,不是设计规范的老总都一律不让写上。
回复
huangsuihua
2010年12月29日 15:08:37
23楼
06版《建规》308页条文说明8.4.3.2条,消防电梯间前室的消火栓与室内其他的消火栓一样,无特殊要求,但不计入消火栓总数内。这是对的,它的主要作用是给消防队员能迅速利用设置在前室的专用消火栓驱赶或扑救附近火灾,为安全疏散人员和扑救火灾创造条件。
回复
wj_sunny2000
2011年01月04日 11:15:07
24楼
如果是合用前室,可以计入;单独的消防前室,不计入
回复
xiangshi1127
2012年05月20日 10:36:07
25楼

回复