柱子钢筋电渣压力焊对于变径的钢筋是否需要取焊件?
dwm7758521
dwm7758521 Lv.3
2010年05月01日 20:11:58
来自于建筑施工
只看楼主

变径的钢筋很多,18,20,22,25相互间变来变去啥型号都有,小径变大,大径变小,取样时是否每种变径的都取,监理要求取了,可是实验室的说在做变径的焊件时是以小径来做的,18变20的取18对18即可,各位朋友有无明白一些的,最好能说出规范标准来

变径的钢筋很多,18,20,22,25相互间变来变去啥型号都有,小径变大,大径变小,取样时是否每种变径的都取,监理要求取了,可是实验室的说在做变径的焊件时是以小径来做的,18变20的取18对18即可,各位朋友有无明白一些的,最好能说出规范标准来
免费打赏
houchangbiao
2010年05月02日 15:18:11
2楼
是按小的计算,因为设计时是按直径小的计算的。
回复
tysjzgcb
2010年05月03日 13:16:39
3楼
焊接部位也应该是原位取样吧?
回复