水流指示器是不是一定要放在它所控制的防火分区内?
nie1996
nie1996 Lv.3
2005年08月22日 19:00:11
只看楼主

水流指示器是不是一定要放在它所控制的防火分区内?放在别的防火分区可以吗?在线等,谢谢!

水流指示器是不是一定要放在它所控制的防火分区内?放在别的防火分区可以吗?在线等,谢谢!
happyzqh
2005年08月22日 19:31:51
2楼
我觉得水流指示器应该放在它所控制的防火分区内。
回复
nie1996
2005年08月22日 19:45:29
3楼
为什么一定应该放在它所控制的防火分区内?水流指示器和信号阀的作用不就是指示发生火灾的地点吗?当喷头动作后,水流指示器的信号就将传到消控室,这与水流指示器本身的位置应该关系不大吧?高手再指点!
回复
yourschase
2005年08月22日 20:07:56
4楼
水流指示器控制一个分区,它必定安装在一个管道上,而管道又属于这个分区,那它是不是一定在这个分区内那?

zong340200396:shability

回复
nie1996
2005年08月22日 20:26:48
5楼
楼上,管道也是从另外一个区过来的嘛
回复
fengzhizi
2005年08月23日 09:57:45
6楼
请参见:
自动喷水灭火系统设计规范第6.3.1条:除报警阀组控制的喷头只设置在同一层场所外,每个防火分区、每个楼层均应设水流指示器。
回复