最近一个项目,两台4台1250KVA变压器。变压器出线段断路器 装设 过流保护 短路短延时保护t=0.4s Ir=6ln 短路速断保护Ir=10In 审图时 电气总共提出问题 短路速度保护不需要。难道真不需要速断保护了吗?个人见解 短路速断保护 可作为 短路短延时保护的一个后备保护有何不可呢?
最近一个项目,两台4台1250KVA变压器。
变压器出线段断路器 装设 过流保护 短路短延时保护t=0.4s Ir=6ln 短路速断保护Ir=10In
审图时 电气总共提出问题 短路速度保护不需要。
难道真不需要速断保护了吗?
个人见解 短路速断保护 可作为 短路短延时保护的一个后备保护
有何不可呢?
2楼
個人觀點~僅供參考~
變壓器在0.4kV(低壓側)一般不做速斷保護~
分析如下~
1.短路發生在變壓器本體~
此時看到短路的只有變壓器的高壓側斷路器~
高壓側斷路器速斷做動~
2.短路發生在變壓器的低壓供電盤的匯流排~或者低壓供電盤的饋電斷路器的進線端~
此時看到短路的有變壓器的高壓側斷路器~低壓供電盤的進線斷路器~
先由低壓供電盤的進線斷路器短時間做動(短時間做動曲線要在變壓器破壞曲線下方)~
變壓器的高壓側斷路器短時間做動為后衛保護(一般此電流不致使高壓側斷路器速斷)~
3.短路發生在低壓供電盤的饋電斷路器的出線端~或是低壓供電盤的饋電線路上~
此時看到短路的有變壓器的高壓側斷路器~低壓供電盤的進線斷路器~低壓供電盤的饋電斷路器~
先由低壓供電盤的饋電斷路器速斷做動~低壓供電盤的進線斷路器短時間做動為后衛保護~變壓器的高壓側斷路器短時間做動為二級后衛保護~
由以上觀點~無需低壓供電盤的進線斷路器速斷做動~
:loveliness: :loveliness: :loveliness:
回复
3楼
低压侧速断保护没有选择性的,400V母排短路与分路短路时的短路电流是相差无几的,因此一般不设400V速断保护。
回复
4楼
楼上是正解,但是楼主的继保知识还需要恶补
回复
5楼
支持3楼,另外2楼的繁体看起来好烦:lol
回复
6楼
:) :) :) :)
回复
7楼
好东西,谢谢楼主分享
回复
8楼
他说的不是一点道理都没有.速断只用作近区短路保护.如果你的线路很短.很难用数值来分级,只能靠时限分级.此时如果下级短路时,电流的数值达到低压进线开关的定值,此时不会因为本级比下级整定值大一些,它就会比下级慢,只要达到定值就看谁动作快,如果是此开关动作快此,就可能造成越级跳闸!.因此要与不要,要通过计算才能确定.