求教:空调供回水管保温外结露!!很严重
lylong8009
lylong8009 Lv.2
2005年08月21日 11:30:22
来自于中央空调
只看楼主

工程在北京,北京最近桑拿天,空气湿度达到了90%以上,发现几乎所有的都结露,水管管径40以下,保温为橡塑保温,厚度20,我们一致认为是保温材料的原因,你们觉得呢?有没有不同的看法

工程在北京,北京最近桑拿天,空气湿度达到了90%以上,发现几乎所有的都结露,水管管径40以下,保温为橡塑保温,厚度20,我们一致认为是保温材料的原因,你们觉得呢?有没有不同的看法
免费打赏
heyong0927
2005年08月23日 10:57:07
2楼
可能保温层太薄了.橡塑保温导热系数与设计要求不符吧.
回复
goodluck_lxf
2005年08月23日 11:14:44
3楼
我觉得是以下三种情况:
1 你选的空调机组用的是4排或6排的盘管,对空气的除湿效果不好,导致室内的含湿量随室外空气湿度增大而增大。
2 新风量太大导致室内含湿量增大。
3 保温层设计时未考虑太高的室内湿度,以致于从空调机组送出的风大于你的设计湿度。从而结露。
回复
d1j2y3
2005年08月26日 22:05:12
4楼
保温材料出问题的可能性大,我曾遇到过这种情况,DN300的管子,橡塑厚度30,设计上没有问题,但运行中结露严重,更换同等规格的其他品牌橡塑材料后,结露现象消失了.
回复
zys0000
2005年08月27日 09:41:13
5楼
请问结露的是哪种牌子的橡塑保温材料
回复
sgp7478
2005年08月27日 09:53:43
6楼
我也认为这是保温厚度不够导致的。
回复
anglu
2005年08月27日 11:52:41
7楼
40以下的管了,橡塑保温20厚,厚度应该够了,出现这样的问题,要么是施工质量问题,要么是材料本身质量不好!
回复
jswgq-55
2005年08月27日 11:58:56
8楼
保温厚度应该能满足要求,可能是保温材料质量有问题,建议丛其它方面再看看。。
回复
aaron_125
2005年08月29日 11:13:08
9楼
保温材料有问题或保温太薄或胶水施工有问题!
回复
georgeqiu
2005年08月29日 13:54:20
10楼
3楼说的基本正确,但有如下补充:
1、橡塑材料的热阻不够。
2、施工时保温不严密,可能在保温时偷工减料,只在接缝处涂胶水,结果管壁结露,水浸透保温层,降低热阻,导致整体结露严重。
回复
njzxh
2005年08月29日 14:19:40
11楼


晕,是管道结露,不是风口或室内墙壁结露啊。
个人认为是保温厚度不够。
偶碰到过这种问题,一幢高层建筑,水管保温厚度为20MM,其它楼层都没问题,顶层管道结露。
管道结露除了和管径、保温材料质量有关外,和管道的环境温度、湿度都有关系。
回复

相关推荐

APP内打开