请教各位高手:进线柜和联络柜的闭锁(急)
zhengyu2010
2010年04月22日 16:33:17
只看楼主

:) 两个进线柜和一个联络柜,开关用智能断路器,要求相互闭锁,达到禁止两回电源并联的目的。要怎么实现,最好能有个图纸参考下。本人刚入行没多久,请各位前辈指点,小弟在此谢过了。:lol :handshake

:) 两个进线柜和一个联络柜,开关用智能断路器,要求相互闭锁,达到禁止两回电源并联的目的。要怎么实现,最好能有个图纸参考下。
本人刚入行没多久,请各位前辈指点,小弟在此谢过了。:lol
:handshake
免费打赏
yuqihao111
2010年05月21日 12:21:37
12楼
其实很简单的 用3锁2钥匙就可以了
回复
yeyishuang_a
2010年05月21日 20:15:41
13楼
同意楼上的意见,但机械的和电气的都用是最理想的。
回复
wangxf
2010年05月22日 13:26:04
14楼
三锁两钥匙机械联锁加电气联锁就可以了
回复
leo.gu007
2010年06月29日 14:09:58
15楼
:victory:
回复
em7258
2010年06月30日 09:06:16
16楼
机械的和电气的都用是最理想的。
回复
washss2008
2010年07月22日 14:11:05
17楼
学习一下了,柜子距离远的话,机械连锁是不好实现:)
回复
liaogong520
2010年07月23日 14:52:11
18楼
学习中。。。。。
回复
xinag-bd2005
2010年07月23日 17:32:01
19楼
用继电器实现母联切换可靠性不如直接用转换开关,机械联锁可用三锁二钥匙,个人观点。
回复
yjy111
2010年07月24日 14:43:33
20楼
我们公司的设计是,例如GCK7台柜D1进线柜,D4联络柜,D7进线柜。
我们采用3锁2匙装置三套。
你可以参考ABB断路器型号选择。
回复