请教各位高手:进线柜和联络柜的闭锁(急)
zhengyu2010
2010年04月22日 16:33:17
只看楼主

:) 两个进线柜和一个联络柜,开关用智能断路器,要求相互闭锁,达到禁止两回电源并联的目的。要怎么实现,最好能有个图纸参考下。本人刚入行没多久,请各位前辈指点,小弟在此谢过了。:lol :handshake

:) 两个进线柜和一个联络柜,开关用智能断路器,要求相互闭锁,达到禁止两回电源并联的目的。要怎么实现,最好能有个图纸参考下。
本人刚入行没多久,请各位前辈指点,小弟在此谢过了。:lol
:handshake
免费打赏
dianq0202
2010年04月22日 22:14:09
2楼
搞个电气联锁和机械联锁,我给你个不过只是手动切换的~~~
回复
wangduoadam
2010年04月26日 09:11:18
3楼
谢谢
学习中:D :time: :time: :time: :time:
回复
姜振祥
2010年04月26日 09:16:26
4楼
这个图纸论坛内就有啊 楼主要自己动手啊。
回复
meigui11
2010年04月26日 12:02:41
5楼
参考一下吧
回复
星湖
2010年04月27日 17:23:56
6楼
三合二哈。。楼主先看看楼上提供的资料吧
回复
jhz212
2010年04月27日 20:39:30
7楼
:)
回复
zhengyu2010
2010年04月28日 16:07:26
8楼
学校了,谢谢各位!前几天没网,今天刚看到:)
回复
warriore
2010年04月29日 17:02:38
9楼
5楼的就不错了!做机械连锁的话因为柜子之间比较远,机械连锁难免有卡滞现象。而且国内的只能断路器一般用的就是两种机械连锁机构,一种是软绳,一种是杠杆式。杠杆式这么远的距离肯定不行。而软绳一般只提供3米的距离~
所以像5楼的双重电气连锁(断路器辅助触头及联络柜的中间继电器)就可以达到要求了。
一般我们的做法是按照5楼的图纸意思再在联络柜控制线路上加个选择开关,(1#变和2#变)
这样更能引起操作人员的注意!~
回复
smj888
2010年05月12日 14:50:53
10楼
合肥英特网站有全套高压图 可以下载看看
回复
w5432545
2010年05月12日 15:02:57
11楼
给你个 电气连锁地 内含接线图奥