大型商场,里面有很多小店铺的排烟形式
zc9186
zc9186 Lv.3
2010年04月18日 18:58:39
来自于通风排烟
只看楼主

现在有一个大型商场,单层都有6W平方以上,而且不超过5层。 问题是在商场被隔断成了很多个50平米以下的小店铺,而且都带吊顶,店铺隔断一直隔到吊顶位置,不到屋顶。 于是一个防火分区内,走道被划分成至少十横五竖这样井字形 看了很多遍规范,浏览了很多个防排烟的帖子之后也不敢肯定这个防烟分区到底怎么划分才好 现在自己大概划分了一下,但是排风量还是比较迷茫 我现在在每个防火分区内划分了N个条状防烟分区,窄边约长6米,长边约55米,排烟口预计放在长走廊靠中间的位置。

现在有一个大型商场,单层都有6W平方以上,而且不超过5层。
问题是在商场被隔断成了很多个50平米以下的小店铺,而且都带吊顶,店铺隔断一直隔到吊顶位置,不到屋顶。
于是一个防火分区内,走道被划分成至少十横五竖这样井字形
看了很多遍规范,浏览了很多个防排烟的帖子之后也不敢肯定这个防烟分区到底怎么划分才好
现在自己大概划分了一下,但是排风量还是比较迷茫
我现在在每个防火分区内划分了N个条状防烟分区,窄边约长6米,长边约55米,排烟口预计放在长走廊靠中间的位置。
特此请教站内的高手们, 我这样划分有没有什么问题,另外每个排烟分区排风量到底是按现在整个分区面积计算排风量,还是按走廊面积加最大店铺面积计算排风量。
不知道我现在说清楚了没有,贴个图上来参考一下。红线表示我划分的防烟分区挡烟垂壁,白线表示隔断

[ 本帖最后由 zc9186 于 2010-4-19 15:05 编辑 ]

QQ截图未命名.png


TM截图未命名.png

免费打赏
wpdsk
2010年04月22日 15:31:19
12楼
防烟分区尽可能小点极限到120吧,这样管虽长点但对标高有很在的帮助,特别是那种有交叉管道布置的。
回复
wpdsk
2010年04月22日 16:11:34
13楼
我认为不管是多层还是高层,商铺都达不到需排烟面积,只要商铺是一个密闭空间(既上方不是连通的空间)可以不考虑商铺排烟,只要考虑走道排烟,既走道划分防烟分区即可,分区多一点小一点对管道布置有利。不知可否请大家谈谈。
回复
tianwaitian09
2010年04月26日 11:34:27
14楼
我同意大家的说法,排烟量为走道的加上房间的,距最远点小于30米。但是我有一个疑问,如果走道的防烟分区刚好500平米,那么风机的排烟量取多少呢?
回复
shi.asia
2010年04月26日 12:39:06
15楼
一般要求防烟分区不宜小于200平方米,楼主可以看着办。

另外,本案防烟分区的划分问题,可以按最大房间面积加走廊的面积来计算,同时也要考虑疏散距离。不同防烟分区在走廊用挡烟垂壁隔档。
回复
jefff01
2010年04月26日 15:12:55
16楼
也是个棘手的问题啊,我感觉还是走道加商铺的划分比较好
回复
zhangjiandong
2010年04月26日 15:20:30
17楼
长知识了,不敢发自己言论。
回复
zc9186
2010年04月26日 22:52:44
18楼



肯定还是按500*120*1.2来算,但是设计手册建议“不宜大于60000”也没有强制不让人用。
在我看来地下室划分能往大分就分大点,反正有空间。地上部分能小就尽量靠近前面有人说的120平方米,我感觉只要在200一下就好,否则风管确实比较大,布置起来麻烦。
回复
villagerchan
2010年04月27日 18:30:27
19楼


--------我平常是这么做的,符合规范的要求,也不会太复杂。
回复
tylerfan2004
2010年04月27日 20:05:12
20楼
内走道设独立排烟系统,小商铺设独立排烟系统。
每个小商铺设单层百叶风口,10个商铺(总建筑面积不超过500平方)设一支风管,此支风管处装280度常闭防火阀,电讯号开启。
回复
laotian602
2010年04月27日 22:39:39
21楼
我同意大家的说法,排烟量为走道的加上房间的,距最远点小于30米。但是我有一个疑问,如果走道的防烟分区刚好500平米,那么风机的排烟量取多少呢?:)
回复