大型商场,里面有很多小店铺的排烟形式
zc9186
zc9186 Lv.3
2010年04月18日 18:58:39
来自于通风排烟
只看楼主

现在有一个大型商场,单层都有6W平方以上,而且不超过5层。 问题是在商场被隔断成了很多个50平米以下的小店铺,而且都带吊顶,店铺隔断一直隔到吊顶位置,不到屋顶。 于是一个防火分区内,走道被划分成至少十横五竖这样井字形 看了很多遍规范,浏览了很多个防排烟的帖子之后也不敢肯定这个防烟分区到底怎么划分才好 现在自己大概划分了一下,但是排风量还是比较迷茫 我现在在每个防火分区内划分了N个条状防烟分区,窄边约长6米,长边约55米,排烟口预计放在长走廊靠中间的位置。

现在有一个大型商场,单层都有6W平方以上,而且不超过5层。
问题是在商场被隔断成了很多个50平米以下的小店铺,而且都带吊顶,店铺隔断一直隔到吊顶位置,不到屋顶。
于是一个防火分区内,走道被划分成至少十横五竖这样井字形
看了很多遍规范,浏览了很多个防排烟的帖子之后也不敢肯定这个防烟分区到底怎么划分才好
现在自己大概划分了一下,但是排风量还是比较迷茫
我现在在每个防火分区内划分了N个条状防烟分区,窄边约长6米,长边约55米,排烟口预计放在长走廊靠中间的位置。
特此请教站内的高手们, 我这样划分有没有什么问题,另外每个排烟分区排风量到底是按现在整个分区面积计算排风量,还是按走廊面积加最大店铺面积计算排风量。
不知道我现在说清楚了没有,贴个图上来参考一下。红线表示我划分的防烟分区挡烟垂壁,白线表示隔断

[ 本帖最后由 zc9186 于 2010-4-19 15:05 编辑 ]

QQ截图未命名.png


TM截图未命名.png

免费打赏
flier_01
2010年04月18日 19:06:07
2楼
我也遇见过这样的大型商业
不同的是单个商铺面积比你的大
都在200~300平方米左右
所以我是每个商铺一个防烟分区
走道再划分多个区
-------------------------
至于楼主的情况
我觉得可以把走道及与其相通的商铺一起划分为多个防烟分区
排烟口设置在走道
排烟口到该区任一点疏散距离不大于30米
与楼主的分法相似
但是我觉的楼主分的区太长了
再短一点效果会更好
回复
cnbbzz
2010年04月19日 12:00:12
3楼


按一次一个火点原则,我们走道排烟量均按走道面积加上分区内最大房间面积。

上海有个规定,防烟分区长度不得超过60m。可参考划分防烟分区。

[ 本帖最后由 cnbbzz 于 2010-4-19 12:01 编辑 ]
回复
snail_yin
2010年04月19日 13:54:34
4楼
楼上做法,我理解如果走道不划分 防烟分区,是没有问题的。如果走到也划分了防烟分区,还是建议按不知所云的做法,呵呵。
回复
zc9186
2010年04月19日 14:50:47
5楼
我的划分都在60米以内,之所以没有划分短点是因为分太多区的话,排烟系统会走的相对复杂,业主给的条件又相对苛刻
回复
zc9186
2010年04月19日 15:05:18
6楼
其实划分我倒是觉得起码没有什么地方违背规范,但是现在我在想到底是以店铺隔断处为设置挡烟卷帘,还是在建筑的大梁处设置。我把1楼的图改了一下,标示出了柱子的位置。
如果在大梁下部设置的话,那么一间店铺着火岂不是烟要飘到两个防火分区,如果设置在隔断上部,那将会比前面一种方案多使用很多挡烟卷帘。
回复
zhllr0303170217
2010年04月20日 16:49:38
7楼

说点题外话,看到说挡烟垂壁不在梁下时量会增加,是不是说挡烟垂壁必须得比梁下还低500mm啊!
回复
wpdsk
2010年04月21日 10:12:21
8楼
按规范走道排烟量应该包括分区内所有的房间,这样的话怎么划分防火防烟分区都可以,只有符合规范的面积要求,防烟不跨越防火即可。
回复
zc9186
2010年04月21日 11:25:41
9楼
回复
zc9186
2010年04月21日 11:35:28
10楼



按照《建规》9.4.2要求“防烟分区宜采用隔墙、顶棚下凸出不小于500mm的结构梁以及顶棚或吊顶下凸出不小于500mm
的不燃烧体等进行分隔。”


我的理解是如果不按照土建原本的梁划分防烟分区(因为那样划分每个防烟分区会很小),那么挡烟垂壁就应该突出梁下500mm,。原有的梁(除非是专门为划分防烟分区而设置的梁),只能当做是新的吊顶水平面。
但是我现在的情况是隔墙没有到屋顶,只隔到吊顶,那么是不是可以只需要在走廊设置挡烟垂壁,而各个店铺上面就不需要设置了呢?
回复
flier_01
2010年04月21日 22:27:07
11楼

怎么划分都并未违反规范
都可以
不过就我上次做类似项目的经验来看
分区稍微小一点
并没有增加很多管道
最初
我也是同楼主一样
每个防烟分区画的很大
都接近500平方米
以尽量减少分区数,以期望减少管道布置
但是实际布置时
就发现这样风量太大,管道太大
布置很不方便
于是减少分区面积到不超280平方米
而管道长度几乎未增加多少
但是管道尺寸大大减小了

[ 本帖最后由 flier_01 于 2010-4-21 22:36 编辑 ]
回复