【请教】大型商场怎么分回路的问题。
可爱咩咩
2015年03月30日 10:58:58
只看楼主

本帖最后由 可爱咩咩 于 2015-3-31 13:16 编辑 大型商场,灯具数量太多,如果按照规范一个回路不超过25个光源,回路分的太多,如果按照一个回路不超过25A且不超过60个光源可不可以?如果用交流接触器,怎么用?是个一个三相交流接触器带3个回路,每个回路不超过25个光源,还是每个回路不超过25A且不超过60个光源?

本帖最后由 可爱咩咩 于 2015-3-31 13:16 编辑

大型商场,灯具数量太多,
如果按照规范一个回路不超过25个光源,回路分的太多,
如果按照一个回路不超过25A且不超过60个光源可不可以?
如果用交流接触器,怎么用?
是个一个三相交流接触器带3个回路,每个回路不超过25个光源,
还是每个回路不超过25A且不超过60个光源?



免费打赏
设计湿
2015年03月30日 11:03:13
2楼
商场分区多设几个配电箱
回复
可爱咩咩
2015年03月30日 11:05:45
3楼
设计湿 发表于 2015-3-30 11:03 商场分区多设几个配电箱那就是一个回路不超过25个光源?可是空开太多啊,回路也太多了,商场灯十米就得一个回路,5万米以上的商城呢。太多配电柜配电间都放不下啊。
回复
可爱咩咩
2015年03月30日 11:17:39
4楼
求好心人路过,求助
回复
lingxuct
2015年03月30日 11:23:52
5楼
能分则分,不要集中控制,不就解决了?
回复
可爱咩咩
2015年03月30日 11:32:25
6楼
ccc___ 发表于 2015-3-30 11:23 能分则分,不要集中控制,不就解决了?就是一个回路不超过25个光源吗?
回复
可爱咩咩
2015年03月30日 11:48:20
7楼
可爱咩咩 发表于 2015-3-30 11:32 就是一个回路不超过25个光源吗?你支持这个观点吗?
回复
可爱咩咩
2015年03月30日 12:17:21
8楼
本帖最后由 可爱咩咩 于 2015-3-30 12:50 编辑 可爱咩咩 发表于 2015-3-30 11:17 求好心人路过,求助少,来人啊
回复
设计湿
2015年03月30日 14:00:46
9楼
可爱咩咩 发表于 2015-3-30 11:05 那就是一个回路不超过25个光源?可是空开太多啊,回路也太多了,商场灯十米就得一个回路,5万米以上的商城 …照明配电箱分开在商场放啊,你要全部挤在配电间? 那还分区设配电箱干嘛
回复
lingxuct
2015年03月30日 15:24:58
10楼
可爱咩咩 发表于 2015-3-30 11:48 你支持这个观点吗?偶不知道,只是粗估一下,一个开关控制25只灯,是不是有点多?一只箱子不可能只允许控制25只灯吧?
回复
qinabochenhong
2015年03月30日 15:48:33
11楼