  1.选用高光效光源   近年来,照明光源产品有了显著的改进,朝着高光效,高显色性,长寿命,低价格发展。气体放电灯的飞速发展就是其中最主要的代表。气体放电灯有低压与高压之分。低压气体放电灯以荧光灯为代表,高压气体放电灯主要为高压钠灯和金属卤化物灯。   荧光灯以其光效高、光色可选、热辐射小、寿命长等优点,成为室内照明的主要光源,并广泛用于工业、农业、商业、医疗、信息、显示等领域。

  1.选用高光效光源

  近年来,照明光源产品有了显著的改进,朝着高光效,高显色性,长寿命,低价格发展。气体放电灯的飞速发展就是其中最主要的代表。气体放电灯有低压与高压之分。低压气体放电灯以荧光灯为代表,高压气体放电灯主要为高压钠灯和金属卤化物灯。

  荧光灯以其光效高、光色可选、热辐射小、寿命长等优点,成为室内照明的主要光源,并广泛用于工业、农业、商业、医疗、信息、显示等领域。

  近年来,荧光灯的光效、显色性、寿命等不断改进,品种不断发展,新的系列产品使荧光灯的光效从早期的28Lm/W提高到104Lm/W,寿命从1000h提高到24000h,显色指数Ra提高到85以上,专用于需要高显色性场所的荧光灯,Ra已达到95~98,光效为65Lm/W,作为特殊用途的荧光灯,Ra最高可达到99,光效为59Lm/W。金属卤化灯更以其光效高、寿命长为见长。我们在商场照明设计中,当空间高度较低时,以荧光灯作为主光源,再配以小功率金卤灯作为副光源。当空间高度较高时,则采用250W以上的金卤灯作为主光源。

  2.选用高效率照明器

  照明器的效率为照明器出射光通量与光源总光通量的比值。照明器反射面的反射比越高,反射面设计越合理,照明的效率也就越高。一般可提高灯具效率10%~50%。我们选择的照明器效率均在0.7以上。

  3.选用高性能的附件

  当荧光灯作为商场的主光源时,采用电子镇流器来取代电感镇流器是商场照明工程的一个重要措施。

电子镇流器与电感镇流器比较,有以下优点:

  a.高功率因数。功率因数(cosφ)是衡量发电利用率的一个重要指标。cosφ越低,无功电流越大,能供给用户的实际功率就越低。普通电感镇流器 cosφ在0.5左右,而电子镇流器可高达0.96。

  b.发光效率高。因为电子镇流器是高频激励,使荧光灯的发光效率比使用电感镇流器时高很多。一般电子镇流器为68.9Lm/W,而电感镇流器只有50Lm/W。

  c.无频闪。电感镇流器供电的日光灯有50周闪烁,会严重影响作工者的视力。而电子镇流器在超音频下工作,没有噪音,提高了环境的舒适感。

  d.无噪声。因电感镇流器有铁芯,如工艺不当会发生50周交流蜂音,噪声刺耳,而电子镇流器在超音频下工作,就消除了频闪效应。

  e.起动快速可靠:电感镇流器用双金属片启动,有触点接触火花及接触不良现象,且往往受气温和电网电压的影响,冬天气温低,启辉器不易起跳,用电高峰电网电压低时,也难起跳。因此使荧光灯多次启跳闪烁,造成灯管过早损坏,而电子镇流器是用高频高压气体产生辉光放电,即使在-25℃的低温,120V的低电压下,也能使灯管点燃,而且可一次性快速可靠地启动。

  f.体积小、重量轻。电子镇流器因为没有铁芯和线圈,其重量只有电感镇流器的十分之一;体积也小,使整套灯具轻量化。

  g.节电效果显著。一只36W荧光灯的电感镇流器,由于自身铁芯和线圈物铁损和铜损占总功率的20%,其功耗可达8W左右。而电子镇流器自身仅耗1~2W

  如上所述,由于电子镇流器提高了功率因数和节电,降低了发电量,减少废气烟尘的排放量,改善了环境污染。同时因不用电感镇流器,就减少了矽钢片和铜线的消耗量,也就可减少钢铁和铜的冶炼量,又可节约能源和消除冶炼过程中的废气烟尘的排放。不难设想,如果将所有荧光灯作为主光源的商场,全部采用电子镇流器作为其附件,那么它为人类所营造绿色环境的滚动效应是十分可观的。

  近年来,随着科学技术的飞速发展,一种新颖的荧光灯复合式镇流器也应运而生。该镇流器集起辉器与镇流器于一身,既克服了电感式镇流器不能低电压起辉等一系列缺点,又克服了电子镇流器带来的多次谐波干扰和使荧光灯管两端早期发黑的不足,具有高功率因数、节电、一次性启动灯亮、工作电压波动范围大、价格低、延长灯管使用寿命、无噪声、无干扰波对电器产品影响等优点,越来越受到商场绿色照明的青睐。

  4.选用分相无功功率自动补偿装置

   商场照明中分相无功功率自动补偿,是商场照明的又一种节能措施。分相无功功率自动补偿装置的特点是:

  1.具有同时分相补偿的功能。它可以自动测量三相回路中每相负载的不同功率因数,并分相进行自动补偿,从而使每相的功率因数都补偿到最佳状态,达到节能的目的。

  2.集无功功率自动就地补偿和照明动力配电于一体,具有“补偿”和“配电”双重功能,可节约初投资。

采用分相无功功率自动补偿装置的节能效果是十分显著的。对一些已建成或改建的商场供电系统来提高由于电感镇流器所带来的低功率因数具有现实意义。

  综上所述,商场的照明节能可以从以下着手:

  1.采用高光效的光源,高效率的照明器,当采用荧光灯作为主光源时应采用功耗低,性能稳定的电子镇流器或复合式镇流器来实现

  2.对已建成或改建商场的照明除更换原照明光源、照明器及附件的办法外,还可以通过采用分相无功功率自动补偿装置来改善供电系统功率因数,以达到节能的目的。