关于大型商场内服装店装饰工程的消防改造系统优化设计探讨
ffxv96666
ffxv96666 Lv.7
2015年05月31日 20:17:00
只看楼主

笔者在近几年参加了近二十家某国际品牌的服饰连锁店,项目面积多在1500-2000平方米,大多在全国各地的一线和二线城市大的购物中心或商业中心,由于消防是国家强制性必须满足的规定,而装饰优化设计师通常对机电部分的消防规范不是很了解,笔者大体梳理了一下对于服装连锁店而言机电部分需要满足的一些消防规范,摘取了对于服装店而言需要用到的一些现行消防规范,以供装饰优化设计人员和现场施工人员参考,鉴于规范的不断更新和各地的消防部门有可能有当地的一些规范要求,做不同地区的项目遇到的消防问题可能会不一样?

笔者在近几年参加了近二十家某国际品牌的服饰连锁店,项目面积多在1500-2000平方米,大多在全国各地的一线和二线城市大的购物中心或商业中心,由于消防是国家强制性必须满足的规定,而装饰优化设计师通常对机电部分的消防规范不是很了解,笔者大体梳理了一下对于服装连锁店而言机电部分需要满足的一些消防规范,摘取了对于服装店而言需要用到的一些现行消防规范,以供装饰优化设计人员和现场施工人员参考,鉴于规范的不断更新和各地的消防部门有可能有当地的一些规范要求,做不同地区的项目遇到的消防问题可能会不一样?
下面我将分以下几块谈谈建筑机电消防的优化设计:消防水系统优化设计?消防排烟系统优化设计?消防电系统优化设计?灭火器的配置优化设计?
一?消防水系统优化设计
消防水系统优化设计内容包括以下几部分:
1?1消火栓系统
■优化设计原则:室内部分任何一点均处于2个消火栓的保护范围?消火栓内水龙带的标准长度有20米和25米两种,通常情况下水龙带的长度为25米,消火栓的保护半径需通过计算确定,在无计算数据的情况下,按保护半径25米考虑(保护半径需按行走距离考虑,而不是简单画圆)?
■由于内部隔断的变化,店铺内有时需新增消火栓,新增消火栓需与原大楼消火栓配置一致,通常商场采用的消火栓采用带消防卷盘的单阀单栓消火栓箱(箱内配置喷嘴口径为19mm的水枪和长度为25m,直径为65mm的衬胶水带及消防卷盘各一);箱内均设有直接启动消火栓泵的按钮及保护措施,另带36V信号.
■消火栓的点位应该在平面布局的一开始就考虑好?以避免重复的工作量?
1.2喷淋系统
■店内的喷头要求与原楼一致,动作温度68℃,主要按中危1级和中危2级考虑,根据大楼原优化设计危险级别确定?
■按中危1级喷头正方形布置时的最大间距为3.6米,按矩形布置长边不大于4米?单个喷头最大保护面积不大于12.5平方米?喷头距墙的最大距离为1.8米
■按中危2级布置时喷头正方形布置时的最大间距为3.4米,按矩形布置长边不大于3.6米?单个喷头最大保护面积不大于11.5平方米?喷头距墙的最大距离为1.7米
■喷头的布置间距不低于2400mm,离墙?灯具?风口?不宜低于300mm?
■消防喷淋系统和消火栓系统在更改完毕后均需进行压力试验,消防管道按1.5倍工作压力进行水压试验,以10分钟内压力降不大于0.02MPa,且管道及接口不渗不漏为合格?管道试验压力不小于1.4Mpa?
■需注意在IT间和强电间的吊顶内不允许有水管通过,实在没办法避免时需做防水处理?
■喷淋系统的优化设计应在天花灯具平面确认后的天花图纸上进行,优先满足灯具布置的要求,同时考虑与灯具对齐和美观?最终的喷淋点位需根据装饰优化设计师调整后的综合天花图确定
二?消防排烟系统优化设计
■排烟口优化设计,从美观角度考虑,有条件的地方可将排烟口放置在走道和卖场之间的侧吊顶中,或使用板式排烟口,使用板式排烟口时需设置不长于6米的远控装置?远控装置放置在人员便于操作的位置?
■上海市防排烟技术规程规定,排烟风管需使用厚度不小于40mm厚不燃绝热材料进行隔热?
■排烟系统安装完毕后,在吊顶封板之前应进行消防联动检测?确保消防排烟系统能正常的动作?
■排烟口到该防烟分区最远点的水平距离不应超过30m,这里指水平距离是烟气流动路线的水平长度?
三?消防电系统优化设计
3.1应急照明系统优化设计
■营业厅?疏散走道?疏散楼梯等部位应设置应急照明设施,其地面最低水平照度不应低于5lx?
■店内应急照明系统可采用大楼独立的消防应急电源,也可采用EPS供电,需保证90min连续供电?
3.2消防应急逃生指示标识优化设计
■店内应设置安全疏散标志?营业厅?疏散通道内应设置引导疏散方向的疏散指示标志;安全出口处应设置安全出口标志?店内设置的导购平面图应注明安全疏散路线?
■疏散通道的地面或靠近地面的墙上应设置灯光型或蓄光自发光型疏散指示标志;卖场区应悬挂设置灯光型疏散指示标志?疏散指示标志的指示方向应指向最近的安全出口,且应符合下列要求:
■在地面上设置时,宜沿疏散通道连续设置;当间断设置时,灯光型标志的间距不应大于5m,蓄光自发光型标志的间距不应大于1.5m?
■在墙面上设置时,标志的上边缘距室内地坪不应大于1m;灯光型标志的间距不应大于15m,蓄光自发光型标志的间距不应大于5m?
■在营业厅内悬挂设置时,疏散指示标志的间距不应大于20m;当营业厅净空高度大于4m时,标志下边缘距室内地坪不应大于3.0m,标志的长边不应小于800mm,短边不应小于250mm;当营业厅净空高度小于4m时,标志下边缘距室内地坪不应大于2.5m,标志的长边不应小于600mm,短边不应小于200mm;且应设置在风管等设备管道的下部?
■应急照明灯和灯光疏散指示标志,应设玻璃或其它不燃烧材料制作的保护罩?
3.3火灾自动报警系统优化设计
店内的火灾自动报警系统一般包括:
■火灾应急广播系统
■火灾报警系统
■(消防专用电话)
■漏电火灾报警系统
3.4火灾应急广播系统的规范规定
火灾应急广播系统的规范规定如下:
■民用建筑内扬声器应设置在走道和大厅等公共场所,每个扬声器的额定功率不应小于3W,其数量应能保证从一个防火分区的任何部位到最近一个扬声器的距离不大于25m?走道内最后一个扬声器至走道末端的距离不应大于12.5m?
■在环境噪声大于60dB的场所设置的扬声器,在其播放范围内最远点的播放声压级应高于背景噪声15dB?
■火灾时应能在消防控制室将火灾疏散层的扬声器和公共广播扩音机强制转入火灾应急广播状态?
店内的火灾应急广播系统有2种形式(模块切换)
a?直接引入大楼的火灾应急广播系统
b?与店内的背景音乐音响合用一套系统?在优化设计时需考虑发生火灾时自动切换至火灾应急广播状态
■火灾自动报警系统应设有自动和手动两种触发装置?
■自动火灾报警系统探测器
店内的火灾探测器主要使用类型
店内的火灾探测器主要使用点型感烟探测器
c?局部位置根据控制要求会设置感温探测器
如:二层店铺的防火卷帘处
疏散通道上的防火卷帘两侧,应设置火灾探测器组及其警报装置,且两侧应设置手动控制按钮;
疏散通道上的防火卷帘,应按下列程序自动控制下降:
(1)感烟探测器动作后,卷帘下降至距地(楼)面1.8m;
(2)感温探测器动作后,卷帘下降到底;
■烟感的布置应该在确认后的灯具图纸上布置,并以最终的综合天花点位为准
■感烟感温探测器的保护保护半径及最低数量配置计算
感烟探测器?感温探测器的保护面积和保护半径,应按下表确定?
感烟探测器?感温探测器的安装间距,应根据探测器的保护面积A和保护半径R确定,并不应超过本规范附录A探测器安装间距的极限曲线D1~D11(含D9')所规定的范围?
■一个探测区域内所需设置的探测器数量,不应小于下式的计算值:
式中:N――探测器数量(只),N应取整数;
S――该探测区域面积(m2);
A――探测器的保护面积(m2);
K――修正系数,特级保护对象宜取0.7~0.8,一级保护对象宜取0.8~0.9,二级保护对象宜取0.9~1.0?
假设1700m2的营业厅,烟感最低数量=1700/(0.8×60)=35.4个,取36个
■店内的独立空间内均需单独设置感烟探测器
D?手动火灾报警按钮,规范规程
■每个防火分区应至少设置一个手动火灾报警按钮?从一个防火分区内的任何位置到最邻近的一个手动火灾报警按钮的距离,不应大于30m?手动火灾报警按钮宜设置在公共活动场所的出入口处?
■手动火灾报警按钮应设置在明显的和便于操作的部位?当安装在墙上时,其底边距地高度宜为1.3~1.5m,且应有明显的标志?
■设有手动火灾报警按钮?消火栓按钮等处宜设置电话塞孔?电话塞孔在墙上安装时,其底边距地面高度宜为1.3~1.5m?
四?灭火器的配置优化设计
■店内灭火器配置按中危险级A类火灾(固体物质火灾)配置
■店内灭火器的种类是MF/ABC3或MF/ABC4磷酸铵盐干粉灭火器.
■店内灭火器的点位配置
?每个设置点的灭火器数量不宜多于5具
?每个灭火器设置点实配灭火器的灭火级别和数量不得小于最小需配灭火级别和数量的计算值?
?灭火器设置点的位置和数量应根据灭火器的最大保护距离确定(手提式灭火器在中危险级场合中最大保护为20米),并应保证最不利点至少在1具灭火器的保护范围内?
■灭火器的配置数量应根据计算确定
灭火器配置的优化设计与计算应按计算单元进行?灭火器最小需配灭火级别和最少需配数量的计算值应进位取整?
■店内活动灭火箱需在门外侧贴上灭火器的使用方法?
店内灭火器配置简化后计算公式为
灭火器最低配置数量=0.0044×面积
比如店铺面积1850平方米,需配置的灭火器数量为8.14具,即最少需配置9具?
根据点位配置原则划分如分为5处布置灭火器,则每处需配置2具灭火器,整场共计最低需配置10具灭火器
以上计算仅指开店后的最低配置标准?

相关推荐

APP内打开