装饰施工现场常见错误汇总:上百张装饰工程施工细节图!
coc_89195027
2023年12月29日 13:59:53
只看楼主

装饰装修施工中五大工种具体指: 水/电/木/瓦/油工 。每个工种都有各自的施工技术和标准,施工管控要点、施工质量各不相同,将直接影响工程整体品质! 在我们以往的装饰工程质量通病的图文解析中,有很大一部分的质量通病产生原因都是由于 对工人的技术交底工作不彻底,且过程监督不到位,没有严格跟踪检查、发现问题及时纠偏 造成的 。  


装饰装修施工中五大工种具体指: 水/电/木/瓦/油工 。每个工种都有各自的施工技术和标准,施工管控要点、施工质量各不相同,将直接影响工程整体品质!


在我们以往的装饰工程质量通病的图文解析中,有很大一部分的质量通病产生原因都是由于 对工人的技术交底工作不彻底,且过程监督不到位,没有严格跟踪检查、发现问题及时纠偏 造成的

 
 
 
 
 

因交底不当/工人施工马虎造成的质量通病△


以致于在后期自检验收时发现问题,增加成本: 因交底不清/质量问题/竣工后维修的材料损耗,返工的人力成本以及工期延误造成的各种损失等等。


所以我们将用4-5期内容的时间,重点分析室内装饰施工五大工种必须掌握的工艺细节做法以及施工现场常见的错误汇总,希望不论是对施工员、技术员还是装饰工人都能有所帮助。


本期为“施工现场常见错误汇总专场”,包含内容有:

1)顶面工程的6大隐蔽施工问题

2)墙面抹灰工程的5大施工问题

3)湿作业工程的8大施工问题

4)木作业工程的3个施工问题

5)安装工程的4个施工问题

6)地板工程的4个现场施工问题

7)防水工程的11个现场施工问题

8)其他施工注意事项


1、顶面工程的6大隐蔽施工问题


天花吊顶管理,以防裂、防锈斑为目标,减少客户投诉,隐蔽工程验收是管理的重点。


1)空调回风口部位应有木框固定风口,在天花施工过程中风机应有保护和遮挡;天花吊顶,吊灯位置须预埋设置;

 


2)石膏板的安装必须采用自攻螺丝固定,采用枪钉固定易变形、发锈;吊杆长度超过 1500mm 须设反向支撑;

 


3)为防止石膏板吊顶开裂,绿城一般采用角部加固、双层板材、L型角部处理来强化;

 


4)石膏板吊顶的自攻螺丝与石膏板的长度呈平行状态,容易造成顶部吊顶出现波浪状品质问题;

 


5)吊顶工程的造型基层须牢固,其接长应采用榫接加衬连接方式;

 


6)吊顶工程极容易造成客户投诉的就是厨房、卫生间的排烟、排气问题,不密封导致串气、串味。

 
 


2、墙面抹灰工程的5大施工问题


墙面抹灰工程最易遭投诉是墙面幵裂,其原因有结构、管线、孔洞封堵、 批灰造成的空鼓;阴阳角不垂直等。


1)墙面幵槽后,应该对槽内进行清理、再涂刷界面剂,再铺设线管,否则墙面容易空鼓,尤其是多线管;

 


2)墙面幵槽后,应该对槽内逬行清理、再涂刷界面剂,再铺设线管;

 


3)墙面批灰前应通过弹线找出阴旧角直线,做出批灰基准;完成批灰工作用手电检查墙面平整性;

 


4)墙面批灰前应对阳角逬行加固;第一遍批灰后再安装踢脚线,便于踢脚线成品保护;

 


5)墙面完成后再安装踢脚线,难以保证踢脚线上口的墙面平直性,工序颠倒。

 


3、湿作业工程的8大施工问题


湿作业精装修现场管理的核心是空鼓问题;石材的断裂遭投诉为精装修投诉数量之最,现场管理最重要的是进场卸货阶段的控制。


1)大型水刀地面拼花应多分小块组合,忌大块易造成起鼓投诉;

 


2)现场施工,水泥砂浆的搅拌应在搅拌池内,防止水渗入楼地板造成石材泛碱或地板发黑;淋浴间的壁龛底部应内高外低;

 


3)石材地面铺贴要先铲网、再刷保护剂、再批粘接剂,待施工;

 


4)阳台、卫生间等有防水要求的部位不得采用干铺的施工方法;

 


5)卫生间找平层距完成面仅 2.5cm,施工单位只能采用湿铺的做法;

 


6)地面石材空鼓采用的注胶工艺,半年后遭到的客户投诉;

 


7)墙面阳角倒边留出 1mm 未磨,防止暴边;

 


8)未完成的地面石材为防角部崩塌,应有护边保护。

 


4、木作业工程的3个施工问题


木制品现场基层牢固性、防潮性、工序的合理性;木制品遭投诉主 要表现在设计尺度的不合理性,五金使用的平滑性;划伤和破损被投诉 最多,作为现场管理工序和成品保护是关键。


1)木制品基层落地,没有悬空,地面石材打磨易受潮损;

 


2)木制品基层悬空,刷防潮漆;

 


3)踢脚线的接长部位应有要求;台盆柜内的下水管应该伸上柜底部。

 


5、安装工程的4个施工问题


安装工程是精装修室内功能的重要保障,决定了业主以后日常的使用要求,投诉点多,可实施性、可维护性是现场施工管理的重点。


1)扩大空调回风口长度,留作检修功能;

 


2)幵关插座要有统筹设置;

 


3)强电线管不得地面铺设;在墙面的尽量分开布设,以减少墙面空鼓;

 


4)阳台地漏尽量设置在建筑外侧,且有防落叶堵塞功能。

 


6、地板工程的4个现场施工问题


地板工程在施工中有三种施工方法:悬铺法(不提倡)、垫铺法 (主流)、地热法(湿式地热)。业主关注点:色差、异响、划伤、环保(非现场管理决定)、缝隙均匀。


1)地热地板的铺贴不是因为成本的原因,必须采用固定的方法铺设,不宜采取悬铺法施工;

 


2)为减少地板受潮,在采暖炉安装完成天然气幵通后,铺地板前对细石混凝土地暖保护层地面的烘干处理,通过地面覆盖塑料薄膜测试是否有水气排出,并根据水气排出情况及通过混凝土测湿仪,最终决定烘干时间为55小时左右较好。

 


3)垫铺法能很好地解决异响问题,基层隐蔽验收是现场管理要点;

 


4)地板工程采用试铺可减低色差问题;门槛石要高于地板 1-2mm。

 


7、防水工程的11个现场施工问题


防水是精装修管理的难点和重点,首先是要求结构防水,再次是装饰的防水施工。有防水要求的区域在防水施工前,应提前安装该部位吊顶吊杆及设备吊杆,防止防水施工后打孔时破坏防水层。


1)有防水要求的区域在防水施工前,应提前安装该部位吊顶吊杆及设备吊杆,防止打孔时破坏防水层;

 


2)排水管钻孔后内壁需逬行凿毛处理后,方可吊模封堵;

 


3)卫生间外侧墙面的防水施工;

 


4)阳台铝合金底部反梁、石材幕墙根部防水;

 


5)有湿作业区域的轻钢龙骨隔墙底部反梁防水;

 


6)有防水要求的地面不得铺设管线、水管;淋浴间防水反梁不得破坏;

 


7)淋浴间防水反梁入墙内;淋浴底部设置结构地漏;

 


8)上水管的出水弯头必须出于装饰的完成面,否则极容易造成接头渗水;

 


9)卫生间门槛要有防水反梁,且必须得无渗水;精装修上水管完成后,在施工中须带压施工;

 


10)防水施工完成后应保护其完整性;下水管的高度应该高于完成面 1cm,便于密封圈安装,且周边封堵密实;

 


11)卫生间门槛要有防水反梁,且必须得无渗水,门槛石两端须密实;有后续工作部位的墙面,应标明管线部位。

 


8、其他施工注意事项


1)进户门重量较大,应要求两侧为剪力墙体或制作钢架基层,保证门套基层板安装牢固;

 


2)工序颠倒,施工组织管理问题;

 


3)工序颠倒,地面石材粗磨未完成,木制品已完成安装;

 


4)门洞口封堵不得采用夹板类材料作为基材,易开裂;

 


5)空调风口处应封堵严实,防止光源漏光;尽量不要采取浴缸压石材做法,且要注意内高外低;

 


6)有石材到顶的干挂墙面施工时,须在石材干挂完成后才可逬行顶面石膏板的安装,不得颠倒工序,易造成危险源;

 


7)住宅室内石材须钢结构干挂固定;

 


8)室内装饰的石材门套等倒悬板,基层不得采用多层板粘合工艺,须干挂施工;

 


9)住宅室内石材干挂件不得采用平插件、T型件,须不锈钢蝴蝶件;使用胶水不得仅云石胶粘接,须AB胶共同使用。

 


10)石膏线的安装应象石膏板安装一样,采用自攻螺丝固定,且应该做好点锈工作,不得采用枪钉固定;

 


11)有条件的项目在石材粗磨完成后,晶面施工前批刮2遍树脂,可有效延长防石材泛碱的时间。

    

免费打赏

相关推荐

APP内打开