4层,共29000平方米的大型商场,消防负荷等级应该是几级?
巴斯光年00
2015年08月19日 17:51:10
只看楼主

4层,共29000平方米的大型商场,建筑专业定性为多层建筑,消防负荷等级应该是几级

4层,共29000平方米的大型商场,建筑专业定性为多层建筑,消防负荷等级应该是几级
真仙
2015年08月20日 12:38:35
2楼
二级负荷供电
回复
zx1988912
2015年08月24日 09:10:13
3楼
真仙 发表于 2015-8-20 12:38 二级负荷供电好多人说二级,问了两个审图中心专家都说是一级,其实我觉得也应该是一级
回复
真仙
2015年08月24日 09:16:35
4楼
zx1988912 发表于 2015-8-24 09:10 好多人说二级,问了两个审图中心专家都说是一级,其实我觉得也应该是一级你说你这个是多层建筑,符合建筑10.1.2条,够不上10.1.1条
回复
zx1988912
2015年08月26日 09:08:02
5楼
我觉得不应该所有建筑都遵循着一条,有些特殊建筑,比如学校、车库、星级酒店、体育场。这些里面有时候也够不上10.1.1条,但根据这个建筑专门的规范要求却更加严格。
我想知道有没有针对商场的专门消防负荷规定呢
回复
真仙
2015年08月27日 09:27:23
6楼
本帖最后由 真仙 于 2015-8-27 09:37 编辑 zx1988912 发表于 2015-8-26 09:08 我觉得不应该所有建筑都遵循着一条,有些特殊建筑,比如学校、车库、星级酒店、体育场。这些里面有时候也够 …《商店建筑设计规范》7.3.1条有明确的规定,大型商业建筑有一级的部分也有二级的部分,但消防用电设备负荷按《建规》GB50016。这里跟你说的只是规范条文。每一类专业建筑,基本都有对应的专业规范。这个工程要是我们院设计很可能也做一级的,做这么大的工程业主也不差那几个钱,业主多花几个钱设计者也能睡好觉,另外还可以把提高等级的锅让审查者背;P
回复

相关推荐

APP内打开