大型商场不设缝的结构计算问题
zhh_19900128
2015年04月28日 11:10:33
只看楼主

一大型商场地上两层,长72m,宽25m,现在甲方要求不设伸缩缝,根据总工要求要计算温度应力对结构的影响,可是根据PKPM温度应力计算后的配筋都太大了,还有很多超筋,现在不算温度应力,怕审图的提这个问题,该怎么办

一大型商场地上两层,长72m,宽25m,现在甲方要求不设伸缩缝,根据总工要求要计算温度应力对结构的影响,可是根据PKPM温度应力计算后的配筋都太大了,还有很多超筋,现在不算温度应力,怕审图的提这个问题,该怎么办
免费打赏
diablohh
2015年04月28日 15:59:53
2楼
设温度后浇带,板钢筋双层双向拉通,一般就好了。还不行就加膨胀剂。
回复
zhh_19900128
2015年04月29日 09:20:46
4楼
温度后浇带只是防止施工过程中的温度伸缩,而伸缩缝是针对施工后一年四季的温度变化产生应力所采取的措施,后浇带不会影响一年四季温度应力的变化,总之关于温度应力对配筋的影响pkpm算出的结果偏大,不敢采用。
回复
x1xqq
2015年04月29日 09:30:42
5楼
使用阶段,室内温度可近似看为恒定或温差很小,主要是周边边梁情况及屋面(均有内外温差问题),屋面保温做法一定要提高标准。边梁,若立面有凹凸的情况,那么线胀长度应是一段一段的来算。
回复
洞房不败之玉女
2015年04月29日 11:47:24
6楼
不设缝就设后浇带,施工周期延长。没采用过温度应力。
回复
洞房不败之玉女
2015年04月29日 11:49:22
7楼
PKPM哪来的温度应力计算?
回复
lhr470642721
2015年04月29日 12:42:02
8楼
。。。。。。。。。。。。。。
回复
设计小兵
2015年04月29日 13:38:10
9楼
概念判断吧,分析温度变化对哪些构件或部位影响大,就相应加强处理
回复
大漠长风
2015年04月30日 16:49:22
10楼
洞房不败之玉女 发表于 2015-4-29 11:49 PKPM哪来的温度应力计算?PMSAP可以计算
回复
luyuzhu007
2015年04月30日 21:27:32
11楼
季节温差取得多少啊?
回复
老王在隔壁
2015年04月30日 22:01:48
12楼
这问题提的不错,学习了