【请教】大型商场怎么分回路的问题。
可爱咩咩
2015年03月30日 10:58:58
只看楼主

本帖最后由 可爱咩咩 于 2015-3-31 13:16 编辑 大型商场,灯具数量太多,如果按照规范一个回路不超过25个光源,回路分的太多,如果按照一个回路不超过25A且不超过60个光源可不可以?如果用交流接触器,怎么用?是个一个三相交流接触器带3个回路,每个回路不超过25个光源,还是每个回路不超过25A且不超过60个光源?

本帖最后由 可爱咩咩 于 2015-3-31 13:16 编辑

大型商场,灯具数量太多,
如果按照规范一个回路不超过25个光源,回路分的太多,
如果按照一个回路不超过25A且不超过60个光源可不可以?
如果用交流接触器,怎么用?
是个一个三相交流接触器带3个回路,每个回路不超过25个光源,
还是每个回路不超过25A且不超过60个光源?



免费打赏
可爱咩咩
2015年03月30日 15:49:34
12楼
设计湿 发表于 2015-3-30 14:00 照明配电箱分开在商场放啊,你要全部挤在配电间? 那还分区设配电箱干嘛问题是25个光源一个回路分会分很多的,几万米的商城,怎么可能用那么多的箱子,而且每户商户自己还有单独的配电箱,只是走廊和大厅的这些灯具。
回复
可爱咩咩
2015年03月30日 15:51:15
13楼
ccc___ 发表于 2015-3-30 15:24 偶不知道,只是粗估一下,一个开关控制25只灯,是不是有点多?一只箱子不可能只允许控制25只灯吧?一个空开控制25只灯具肯定是没问题的,木有开关,集中空开控制,也没放智能模块。如果一个回路能带60个灯还算规整。
回复
可爱咩咩
2015年03月30日 15:52:26
14楼
qinabochenhong 发表于 2015-3-30 15:48 路过学习学习嗯,思密达
回复
北方郎
2015年03月30日 16:06:18
15楼
注意规范说的是“不宜”,根据项目实际情况自己看着办。
回复
可爱咩咩
2015年03月30日 16:07:59
16楼
北方郎 发表于 2015-3-30 16:06 注意规范说的是“不宜”,根据项目实际情况自己看着办。如果一个回路带60个光源,总共不超过25A,可行吗?
回复
小月神殿
2015年03月30日 16:25:37
17楼
老大。。。几万平米是一个平层么?
回复
合十
2015年03月30日 18:44:46
18楼
那就25个灯具,没得怀疑,规范解释说太多出问题间休息麻烦不容易查。规范是老规范了,得更新
回复
sunyiyaox
2015年03月30日 19:31:15
19楼
几万平米不是重点,再大也总会按照防火分区进行分区的,每个分区一个非标的落地照明柜完全可以满足需求啊,何必追究25个灯具的问题呢
回复
可爱咩咩
2015年03月31日 09:10:42
20楼
小月神殿 发表于 2015-3-30 16:25 老大。。。几万平米是一个平层么?不是四层,每层也都一万平米左右
回复
可爱咩咩
2015年03月31日 09:11:30
21楼
sunyiyaox 发表于 2015-3-30 19:31 几万平米不是重点,再大也总会按照防火分区进行分区的,每个分区一个非标的落地照明柜完全可以满足需求啊, …那就是还是按一个回路25个光源做?
回复

相关推荐

APP内打开