本帖最后由 可爱咩咩 于 2015-3-31 13:16 编辑 大型商场,灯具数量太多,如果按照规范一个回路不超过25个光源,回路分的太多,如果按照一个回路不超过25A且不超过60个光源可不可以?如果用交流接触器,怎么用?是个一个三相交流接触器带3个回路,每个回路不超过25个光源,还是每个回路不超过25A且不超过60个光源?
本帖最后由 可爱咩咩 于 2015-3-31 13:16 编辑
大型商场,灯具数量太多,
如果按照规范一个回路不超过25个光源,回路分的太多,
如果按照一个回路不超过25A且不超过60个光源可不可以?
如果用交流接触器,怎么用?
是个一个三相交流接触器带3个回路,每个回路不超过25个光源,
还是每个回路不超过25A且不超过60个光源?
22楼
大型商场是分又防火分区的,一个防火分区可以一个箱,灯多就两个
回复
23楼
sunyiyaox 发表于 2015-3-30 19:31 几万平米不是重点,再大也总会按照防火分区进行分区的,每个分区一个非标的落地照明柜完全可以满足需求啊, …同意你的说法
回复
24楼
超级英雄智 发表于 2015-3-31 09:59 大型商场是分又防火分区的,一个防火分区可以一个箱,灯多就两个那就是按照一个回路不超过25个光源做?你是这个观点吗?
回复
25楼
路过学习一下
回复
27楼
可爱咩咩 发表于 2015-3-31 11:23 那就是按照一个回路不超过25个光源做?你是这个观点吗?就按照这个来做
回复
28楼
超级英雄智 发表于 2015-3-31 16:06 就按照这个来做嗯:)好的 :)
回复
29楼
如果你是在施工图阶段,只要按功能区做好分箱和预留负荷,以及做好疏散照明就可以了,其他的交由二次装修做。
如果你已到二次装修阶段,则应按装修要求来为灯具配线。同时确定那些是装饰性照明,这类可按50%折算。按规范25个是光源,但实际应用时按灯具处理也没什么问题,毕竟规范只是宜。灵活一点,与装修设计人员一起决定灯具的控制方式和安装位置。
回复
30楼
路过学习学习
回复
31楼
路过学习学习
回复
32楼
fitman 发表于 2015-4-1 09:46 如果你是在施工图阶段,只要按功能区做好分箱和预留负荷,以及做好疏散照明就可以了,其他的交由二次装修做 …嗯,谢谢哦,受教了。