隔成单间的商业建筑设置喷淋,水流指示器怎么设?
shizi_22
shizi_22 Lv.3
2010年04月13日 10:04:13
只看楼主

向高手请教了:一个底层设置商业建筑的住宅,底部两层设置成小型商业用房,用防火墙隔成单间,设置喷淋,信号阀怎么设置?是不是每层设置一个水流指示器,还是每个单间设置一个水流指示器?GB50084-2001条文:6.3.1 除报警阀组控制的喷头只保护不超过防火分区面积的同层场所外,每个防火分区、每个楼层均应设水流指示器。[ 本帖最后由 shizi_22 于 2010-4-20 15:36 编辑

向高手请教了:
一个底层设置商业建筑的住宅,底部两层设置成小型商业用房,用防火墙隔成单间,设置喷淋,信号阀怎么设置?
是不是每层设置一个水流指示器,还是每个单间设置一个水流指示器?
GB50084-2001条文:
6.3.1 除报警阀组控制的喷头只保护不超过防火分区面积的同层场所外,每个防火分区、每个楼层均应设水流指示器。

[ 本帖最后由 shizi_22 于 2010-4-20 15:36 编辑 ]

未命名.jpg

免费打赏
chaorocktnt
2010年05月14日 21:07:59
42楼
这些应该按照一个防火分区去设置的
回复
jiatongzhang2009
2010年05月15日 09:57:20
43楼
要看一下是怎样划分的防火分区,每个防火分区必须设一个。
回复
sgh625sgh
2010年05月15日 22:55:28
44楼
按照防火分区的划分,设置信号阀,水流指示器。
回复
iamlichaoyang
2010年05月16日 21:51:11
45楼
每一层都做的话是不是太浪费了,那样的话,还不如不用把每间房用防火墙分开。
回复
shizi_22
2010年05月17日 11:25:13
46楼
专家们不能给我们一个确定的答复呀。。其实按规范就要每个商铺设置一个水流指示器和信号阀。但是这样又会觉得过于浪费。。
回复
fuli263
2010年05月18日 16:42:41
47楼
按照防火分区的划分,设置信号阀,水流指示器。
回复
j19820324
2010年05月18日 21:49:00
48楼
按防火分区设置水流指示器、信号阀
回复
xue_lang
2010年05月24日 09:35:40
49楼
看看
回复
ilovexiaodoudou
2010年05月24日 14:02:17
50楼
放在隐蔽的地方,一个防火分区一个就行了,
回复
xjwszw
2010年05月24日 17:57:05
51楼
不清楚你的底商的规模,貌似不用上喷淋,若是上喷淋的话,我建议每个防火设一个水流指示器和信号阀就可以了,水流指示器的作用就是标示出火灾的发生地,若是每一个房间都上水流指示器貌似有点浪费
回复

相关推荐