向高手请教了:一个底层设置商业建筑的住宅,底部两层设置成小型商业用房,用防火墙隔成单间,设置喷淋,信号阀怎么设置?是不是每层设置一个水流指示器,还是每个单间设置一个水流指示器?GB50084-2001条文:6.3.1 除报警阀组控制的喷头只保护不超过防火分区面积的同层场所外,每个防火分区、每个楼层均应设水流指示器。[ 本帖最后由 shizi_22 于 2010-4-20 15:36 编辑
向高手请教了:
一个底层设置商业建筑的住宅,底部两层设置成小型商业用房,用防火墙隔成单间,设置喷淋,信号阀怎么设置?
是不是每层设置一个水流指示器,还是每个单间设置一个水流指示器?
GB50084-2001条文:
6.3.1 除报警阀组控制的喷头只保护不超过防火分区面积的同层场所外,每个防火分区、每个楼层均应设水流指示器。
[
本帖最后由 shizi_22 于 2010-4-20 15:36 编辑 ]
42楼
这些应该按照一个防火分区去设置的
回复
43楼
要看一下是怎样划分的防火分区,每个防火分区必须设一个。
回复
44楼
按照防火分区的划分,设置信号阀,水流指示器。
回复
45楼
每一层都做的话是不是太浪费了,那样的话,还不如不用把每间房用防火墙分开。
回复
46楼
专家们不能给我们一个确定的答复呀。。其实按规范就要每个商铺设置一个水流指示器和信号阀。但是这样又会觉得过于浪费。。
回复
47楼
按照防火分区的划分,设置信号阀,水流指示器。
回复
48楼
按防火分区设置水流指示器、信号阀
回复
49楼
看看
回复
50楼
放在隐蔽的地方,一个防火分区一个就行了,
回复
51楼
不清楚你的底商的规模,貌似不用上喷淋,若是上喷淋的话,我建议每个防火设一个水流指示器和信号阀就可以了,水流指示器的作用就是标示出火灾的发生地,若是每一个房间都上水流指示器貌似有点浪费
回复