隔成单间的商业建筑设置喷淋,水流指示器怎么设?
shizi_22
shizi_22 Lv.3
2010年04月13日 10:04:13
只看楼主

向高手请教了:一个底层设置商业建筑的住宅,底部两层设置成小型商业用房,用防火墙隔成单间,设置喷淋,信号阀怎么设置?是不是每层设置一个水流指示器,还是每个单间设置一个水流指示器?GB50084-2001条文:6.3.1 除报警阀组控制的喷头只保护不超过防火分区面积的同层场所外,每个防火分区、每个楼层均应设水流指示器。[ 本帖最后由 shizi_22 于 2010-4-20 15:36 编辑

向高手请教了:
一个底层设置商业建筑的住宅,底部两层设置成小型商业用房,用防火墙隔成单间,设置喷淋,信号阀怎么设置?
是不是每层设置一个水流指示器,还是每个单间设置一个水流指示器?
GB50084-2001条文:
6.3.1 除报警阀组控制的喷头只保护不超过防火分区面积的同层场所外,每个防火分区、每个楼层均应设水流指示器。

[ 本帖最后由 shizi_22 于 2010-4-20 15:36 编辑 ]

未命名.jpg

免费打赏
yechuanyunyan
2010年05月05日 09:20:40
32楼
期待规范的全面,我觉得按最安全的做吧,又不是你掏钱,甲方的要换自己去和审图的沟通
回复
myyufei
2010年05月06日 10:00:16
33楼
一般每层设置一个信号阀,但是还是要根据建筑设置的防火分区来设,但是每间设置的话,肯定不现实!
回复
hesly
2010年05月08日 16:12:46
34楼
一个防火分区设置一个信号阀,你可以把每层作为一个防火分区,或者看看建筑是如何划分防火分区的,每间做是不现实的
回复
wrt0357
2010年05月09日 13:16:31
35楼
接防火分区设!
回复
shicuifang
2010年05月10日 09:41:40
36楼
每个防火分区设一个信号阀,一个水流指示器
回复
wenxin321
2010年05月11日 09:55:23
37楼
每层设一个吧
回复
lyjljw
2010年05月12日 10:18:03
38楼
按照防火分区的划分,设置信号阀,水流指示器。
回复
ggxinjian
2010年05月12日 10:27:20
39楼
按每个防火分区、每个楼层对应设水流指示器
回复
chaorocktnt
2010年05月12日 11:31:05
40楼
学习了,。。。。。。。。。。。。。
回复
feiyang103
2010年05月12日 17:57:03
41楼
按照防火分区设置