隔成单间的商业建筑设置喷淋,水流指示器怎么设?
shizi_22
shizi_22 Lv.3
2010年04月13日 10:04:13
只看楼主

向高手请教了:一个底层设置商业建筑的住宅,底部两层设置成小型商业用房,用防火墙隔成单间,设置喷淋,信号阀怎么设置?是不是每层设置一个水流指示器,还是每个单间设置一个水流指示器?GB50084-2001条文:6.3.1 除报警阀组控制的喷头只保护不超过防火分区面积的同层场所外,每个防火分区、每个楼层均应设水流指示器。[ 本帖最后由 shizi_22 于 2010-4-20 15:36 编辑

向高手请教了:
一个底层设置商业建筑的住宅,底部两层设置成小型商业用房,用防火墙隔成单间,设置喷淋,信号阀怎么设置?
是不是每层设置一个水流指示器,还是每个单间设置一个水流指示器?
GB50084-2001条文:
6.3.1 除报警阀组控制的喷头只保护不超过防火分区面积的同层场所外,每个防火分区、每个楼层均应设水流指示器。

[ 本帖最后由 shizi_22 于 2010-4-20 15:36 编辑 ]

未命名.jpg

免费打赏
jean457
2010年04月28日 17:51:14
22楼
看建筑划分的防火分区,每个防火分区和每层都要设
回复
tttyyyhhh
2010年04月28日 21:43:28
23楼
这样的 用设喷淋吗??
回复
zhuyonghui
2010年04月29日 05:50:02
24楼
每户做一个的话,不是太浪费了吗?期待高手的解答!
回复
zhibang8866
2010年04月29日 18:22:38
25楼
d
回复
toumingweixiao01
2010年04月29日 18:58:50
26楼
按建筑的消防分区走,一个分区一个指示器
回复
cylbs08
2010年04月29日 19:18:25
27楼
按图示底部两层做为一个防火分区设置,因为上下两层有楼梯(相当复式层)。设置一组水流指示器与信号阀就行了!
回复
cylbs08
2010年04月29日 19:22:54
28楼
按图示底部两层做为一个防火分区设置,因为上下两层有楼梯(相当复式层)。但是喷淋的设置应按每层各设一组水流指示器与信号阀为好!
回复
ciqi
2010年05月01日 11:12:21
29楼
强烈非常严重支持8#
回复
lxh-1033
2010年05月01日 16:37:20
30楼
ddddddddd
回复
dejunlee
2010年05月03日 19:47:26
31楼
学习了
回复

相关推荐